我遇见Deltav系统有时在相互独立的模块之间串扰
如:AICA-1独立单回路调节模块,PICA-2也是独立单回路调节模块,如果AICA-1在手动状态,而PICA-2在自动模式,正常情况下,相互操作不存在任何问题,可有时,也就是偶尔会出现在改变AV-1阀门开度时,会出现PICA-2的SP值(即设定值)会出现同AV-1的阀门开度值一样的数值,这种情况不一定是只出现在PICA一个模块,有时在其他如FICA-1或者PICA-1上,也不一定是只在AV-1改变时才会使其它模块的SP改变,有时在PV-1,有时在FV-1等上。
这种情况时有发生,从D eltav系统操作的事件记录上看不出任何人为操作的痕迹, 操作痕迹只是在AICA-1模块上,而PICA-2模块上只是在改变设定值SP,SP值不是一下跟踪到AV-1的开度值,而是非常线性的以0.1%的值逐渐变化到AV-1的值。
以上说过,AICA-1与PICA-2两模块没有任何联系,之间没有任何数据采用。
这种情况只是在偶然发生,重新启动电脑(操作站)后,就会失效,故障消除。