电磁流量计安装中的常见故障:

常见的如将传感器安装在易积聚气体的管系最高点;或安装在自上而下的垂直管上,可能出现排空;或传感器后无背压,流体直接排入大气而形成测量管道非满管或积聚大量气泡,

导致流量计无法正常工作。



用户:江苏某电镀厂

用途:污水排放计量

故障现象:在管道有介质流动的情况下,仪表显示值从0到满量程不规则的波动。

  经过售后人员到现场检测,发现水箱的水面高于出水口不多,水位降到B后,出水口C处形成旋涡,把水面以上的气体吸入管道内,在介质中形成气泡。一旦介质中存在气泡,在流经流量计时会使流量计电极产生开路,从而导致流量计显示瞬间回零,仪表就会不停的波动。

解决办法:在流量计前端的管道上面加装排气阀。



whs1

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:211帖 | 1549回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4616
  • 注册:2005年4月10日
发表于:2009-03-16 15:19:31
1楼

电磁流量计对安装要求比较严格。

鲍山居士

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 389回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:895
  • 注册:2008年12月12日
发表于:2009-05-27 10:31:37
2楼

该厂家产品技术的简要介绍不错.谢谢.

wangzhanhao

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2009年9月02日
发表于:2009-09-03 19:39:38
3楼

电磁流量计必须要求满管测量,不然会影响测量精度

dayanyan123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 34回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2009-09-03 20:21:26
4楼
想要了解电磁流量计请看这里。