电磁流量计安装中的常见故障:
常见的如将传感器安装在易积聚气体的管系最高点;或安装在自上而下的垂直管上,可能出现排空;或传感器后无背压,流体直接排入大气而形成测量管道非满管或积聚大量气泡,
导致流量计无法正常工作。
用户:江苏某电镀厂
用途:污水排放计量
故障现象:在管道有介质流动的情况下,仪表显示值从0到满量程不规则的波动。
经过售后人员到现场检测,发现水箱的水面高于出水口不多,水位降到B后,出水口C处形成旋涡,把水面以上的气体吸入管道内,在介质中形成气泡。一旦介质中存在气泡,在流经流量计时会使流量计电极产生开路,从而导致流量计显示瞬间回零,仪表就会不停的波动。