ABB ACS600 ACS800 系列变频器 使用及维修(诊断)探讨 点击:32736 | 回复:198



铁戟沉沙

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 199回
  • 年度积分:12
  • 历史总积分:903
  • 注册:2002年5月25日
发表于:2009-03-13 13:50:04
楼主

1、本帖只用于,ABB ACS600 ACS800 系列变频器,调试及维修遇到的“疑难杂症”的探讨。紧急需求,请求助ABB传动服务热线:400 8108885。

2、学术争论如:DTC与矢量控制的优劣是不受欢迎的。广告也是不受欢迎的。

3、对ABB传动产品质量和服务的抱怨,请通过正常渠道,不做答复。

4、本人虽是ABB传动服务团队一员,但所有言论只代表个人意见,供参考。




铁戟沉沙

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 199回
  • 年度积分:12
  • 历史总积分:903
  • 注册:2002年5月25日
发表于:2009-03-20 09:53:29
21楼
回复内容:
对:nsk01 关于

那个逆变器的具体型号是:INVERTER UNIT ACS800-104-0020-3+Q950 3~0..415V 34A IP00 15KW
设计上是没有控制盘的,是通过光纤回路来上装程序或检查故障代码的,连控制盘的连接接口都没有,想接都接不了。

还有请问:RMIO的24V电源,是X几的哪两根?

内容的回复:

我昨天下班前接到消息,此逆变单元应该是直接在国外采购的,请与您的的经销商联系维修或更换。不排除主控板有问题的可能。国外ABB会联系我们,这存在费用问题.

常来常往

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:33帖 | 169回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:372
  • 注册:2005年11月24日
发表于:2009-03-20 10:17:38
22楼

需要根据您的NAMC-51C所装的软件版本容量,或变频器硬件容量,给NAMC-11C装相应的固件。

不好意思,我还是不明白您的意思,能不 能留个电话。我详细请问一下。。。。。。。。。。。。

xuanxuan

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2009-03-20 10:52:03
23楼
800变频速度控制器是怎么回事!是不是要速度反馈啊

xuanxuan

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2009-03-20 10:53:10
24楼
有做过800主从控制的没!同速运行两台

铁戟沉沙

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 199回
  • 年度积分:12
  • 历史总积分:903
  • 注册:2002年5月25日
发表于:2009-03-20 11:48:16
25楼
回复内容:
对:xuanxuan 关于有做过800主从控制的没!同速运行两台 内容的回复:


你打热线吧!不是一两句能说清楚的。

nsk01

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20
  • 注册:2009年3月13日
发表于:2009-03-20 17:51:09
26楼

我昨天下班前接到消息,此逆变单元应该是直接在国外采购的,请与您的的经销商联系维修或更换。不排除主控板有问题的可能。国外ABB会联系我们,这存在费用问题.
----------------------------------------------------

确实是直接从国外直接将整个柜子一起运过来的。

下周ABB会来人解决,谢谢您的答复。

swd321

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:67帖 | 525回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:981
  • 注册:2003年9月25日
发表于:2009-03-20 19:59:33
27楼
各位,800-11KW机报FF81是哪里坏了?

jksong

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:72
  • 注册:2007年9月24日
发表于:2009-03-22 01:06:26
28楼

Acs600变频器炸IGBT

分析原因可能是驱动板故障,导致IGBT上下桥臂同时出发导通,造成短路

但是驱动板看不到损坏,应该如何检测驱动板?

请赐教

铁戟沉沙

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 199回
  • 年度积分:12
  • 历史总积分:903
  • 注册:2002年5月25日
发表于:2009-03-23 11:30:34
29楼
回复内容:
对:jksong 关于

Acs600变频器炸IGBT

分析原因可能是驱动板故障,导致IGBT上下桥臂同时出发导通,造成短路

但是驱动板看不到损坏,应该如何检测驱动板?

请赐教

 


这个问题我尽可能答复:维修中心有NGDR测试仪,但实践证明病不可靠。一般IGBT炸了,建议更换NGDR。我们不做元件级维修,除非某个器件故障频繁,会有专门的产品工程师分析。

另外如果年限到了,NGDR也要更换。

gate driver boards NGDR门极驱动板NGDR
change interval 9 years更换周期9年
aging of electrolytic capacitors on the board电路板上电解电容的老化
increase of ESR等效串联电阻的增加
aging affects on semi-conductor control pulse会影响半导体元件的控制脉冲
capacitors used as a current source电容被用作电流源
capacitors may leak on the board也可能造成漏液损坏电路板

内容的回复:

铁戟沉沙

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 199回
  • 年度积分:12
  • 历史总积分:903
  • 注册:2002年5月25日
发表于:2009-03-23 11:47:14
30楼
回复内容:
对:swd321 关于各位,800-11KW机报FF81是哪里坏了? 内容的回复:


如此问路,恐怕都不会有人告诉你!有详细信息么?

swd321

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:67帖 | 525回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:981
  • 注册:2003年9月25日
发表于:2009-03-23 15:08:35
31楼
13338688811

callme

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 42回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21
  • 注册:2007年2月27日
发表于:2009-03-23 17:28:32
32楼
关于Acs600变频器炸IGBT,估计是哪一相的驱动板坏,我司可以元件级维修损坏的驱动板,技术交流02082297499李工

铁戟沉沙

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 199回
  • 年度积分:12
  • 历史总积分:903
  • 注册:2002年5月25日
发表于:2009-03-24 16:34:27
33楼
回复内容:
对:callme 关于关于Acs600变频器炸IGBT,估计是哪一相的驱动板坏,我司可以元件级维修损坏的驱动板,技术交流02082297499李工 内容的回复:


高人啊!支持!总比让老外把钱赚走好!嘘.............!莫让俺老板听到!哈!

看前面!黑咚咚!

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2009年3月25日
发表于:2009-03-25 16:55:42
34楼

出来冒个泡,希望一起努力,把abb传动越做越好,建议给一个abb传动的专区,这么看帖子,我头都大了。

小山东

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:64
  • 注册:2004年10月12日
发表于:2009-03-25 17:52:50
35楼

有台ACS800的变频器上电正常,一加速就报FF51故障,

请各位老师赐教。

袁泉

  • 精华:2帖
  • 求助:23帖
  • 帖子:209帖 | 1789回
  • 年度积分:54
  • 历史总积分:3170
  • 注册:2005年4月26日
发表于:2009-03-25 22:23:50
36楼
今天碰到一个怪现象:ABB-ACS-600变频器频率加到1.6HZ时电流输出为110A。

变频器功率:75KW。频率怎么也加不上去,压力变送器查了没问题。

可是过了两个小时有自动正常了。

请问有碰到这种现象的高手吗?

请指点。

swd321

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:67帖 | 525回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:981
  • 注册:2003年9月25日
发表于:2009-03-26 04:30:24
37楼
请问楼主有其他联系方式吗/方便请教及购件

铁戟沉沙

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 199回
  • 年度积分:12
  • 历史总积分:903
  • 注册:2002年5月25日
发表于:2009-03-26 09:10:13
38楼
回复内容:
对:小山东 关于

有台ACS800的变频器上电正常,一加速就报FF51故障,

请各位老师赐教。

 

 


 

内容的回复:

你的变频器应该是ACS800-11或17吧?整流(网)侧变频器故障,请把控制盘换到另一块RMIO板,看看到底是何故障,参考ISU手册。

应该是一启动就报故障,而非加速。如有问题,你打热线寻求支持吧!最好别只提供故障代码,把英文提示一起提供,省得他们再翻手册了。


铁戟沉沙

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 199回
  • 年度积分:12
  • 历史总积分:903
  • 注册:2002年5月25日
发表于:2009-03-26 09:11:48
39楼
回复内容:
对:swd321 关于请问楼主有其他联系方式吗/方便请教及购件 内容的回复:

已发站内短信

铁戟沉沙

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 199回
  • 年度积分:12
  • 历史总积分:903
  • 注册:2002年5月25日
发表于:2009-03-27 09:22:52
40楼
回复内容:
对:欧姆龙魏德米勒 关于应该是SAK2.5/EN


内容的回复:

我们不欢迎广告!

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师