本人是一新手   欲求一种使用MODBUS总线实现不同品牌的PLC之间的通讯的方法    包括使用哪些硬件   怎么接线    如何编程     我在这方面一点头绪都没有   希望哪位高人能够详细指点下小弟  在此先谢过了!!(最好能举个例子   比如三菱FX2N和西门子S7-200)

我的邮箱changyuzl@163.com




changyuzl

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:11帖 | 48回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:42
  • 注册:2009年3月05日
发表于:2009-03-12 09:14:01
1楼

来高人啊    帮帮小弟啊

blackdevil

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 123回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:188
  • 注册:2008年9月10日
发表于:2009-03-12 09:29:51
2楼

首先,你先要确定方式,是一主一从,还是全为从机,上位机为主机~!?

确定网络结构再说~

hub_

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 157回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:563
  • 注册:2006年12月26日
发表于:2009-03-12 09:33:20
3楼
三菱我不知道,S7-200你可以下一个协议库里面就有MODBUS通信的协议,一个作为主站另外一个作为从站的调用功能块应该就可以了

changyuzl

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:11帖 | 48回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:42
  • 注册:2009年3月05日
发表于:2009-03-13 10:41:36
4楼

没有上位机   就2个PLC   一主一从   S7200主  FX2N从     就以这个为例    哪位大哥教教小弟

blackdevil

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 123回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:188
  • 注册:2008年9月10日
发表于:2009-03-16 11:47:02
5楼

 

3L已经算回答的很清楚了,下载一个MODBUS的主站库,调用,读写你想要的地址,就这么简单

changyuzl

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:11帖 | 48回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:42
  • 注册:2009年3月05日
发表于:2009-03-19 10:38:54
6楼

能不能详细的说下啊  还有三菱的怎么编程啊  谢谢

yuanpeilian

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2008年4月28日
发表于:2009-03-20 11:24:20
7楼

编程要靠你自己去学习 不要什么都来问  要学习独立  不过工控论坛是我们大家学习和交流的园地 问问题要明确

changyuzl

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:11帖 | 48回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:42
  • 注册:2009年3月05日
发表于:2009-03-27 10:32:56
8楼

哪位高人能告诉我三菱的从站程序如何编写啊  谢谢   我的邮箱changyuzl@163.com

rena2010

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 124回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:352
  • 注册:2004年12月01日
发表于:2009-03-27 11:00:14
9楼

你最好是找一个三菱的PLC,通信口支持MODBUS从站功能,这样就方便了。

否则,无法进行通信,自己去三菱PLC编程实现MODBUS协议太难了

vaivai

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 125回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:218
  • 注册:2008年8月13日
发表于:2009-12-28 15:52:48
10楼
赛远的SY-S72是专门用来西门子的PPI无线编程和通讯的;

SY-WT6支持各种格式的无线通讯,最远距离可达到2000m;

而SY-WT5则可更加远距离的实现工业通讯。

详细的产品信息,可以参见赛远网站:www.futurelooks.cn

自动化和无线通讯技术,计算机通讯技术的结合创新产品,将给你带来安全,方便,最终节省成本。

联系QQ:784979763

zxy13911896836

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 54回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2009年11月11日
发表于:2010-01-14 10:13:29
11楼
北京功控技术群。新群,欢迎北京地区工控人的加入,闲暇时间可以一起聚会交流。群号:53286255

梦织的云

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:21帖 | 49回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:223
  • 注册:2009年6月05日
发表于:2010-02-25 12:37:27
12楼
三菱好像不能直接走MODBUS协议的……

關羽

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:21帖
  • 帖子:728帖 | 5626回
  • 年度积分:78
  • 历史总积分:82244
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2010-08-31 12:06:10
13楼
西门子S7-200系列PLC与三菱FX系列PLC之间交换数据 这个我做过 很容易的 联系我QQ149034219

關羽

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:21帖
  • 帖子:728帖 | 5626回
  • 年度积分:78
  • 历史总积分:82244
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2010-08-31 12:07:10
14楼

西门子S7-200系列PLC与三菱FX系列PLC之间交换数据 具体控制是 三菱的输入控制西门子的输出 西门子的输入控制三菱的输出 三菱使用无协议 西门子使用自由口协议 就可以搞定  十分简单!