ABB变频器ACS800的参数16.01如果设置不对会造成停机吗? 点击:1255 | 回复:7



百事百乐

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:27
  • 注册:2006年6月14日
发表于:2009-03-06 15:03:21
楼主
ABB变频器ACS800的参数16.01如果设置不对会造成停机吗?



OT

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 123回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:137
  • 注册:2007年3月21日
发表于:2009-03-06 16:48:29
1楼
那你就设置成YES就可以了

JIAN

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 54回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10021
  • 注册:2005年6月04日
发表于:2009-03-07 22:01:01
2楼

停机到不会,参数16.01如果设置不对的话,可能启动不了。

韩雨良

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 256回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:519
  • 注册:2006年4月07日
发表于:2009-03-24 16:14:43
3楼
同意楼上的,停机到不会,参数16.01如果设置不对的话,可能启动不了

韩雨良

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 256回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:519
  • 注册:2006年4月07日
发表于:2009-03-24 16:15:25
4楼
可以设成YES或者用启动信号来启动这组参数

OT

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 123回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:137
  • 注册:2007年3月21日
发表于:2009-03-24 16:35:59
5楼
设置不对不会停机,如果设置了就有可能导致停机,设置那个DI口就看那个口的线接的须不须,还有就看起停信号那个线。

百事百乐

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:27
  • 注册:2006年6月14日
发表于:2009-04-30 12:46:56
6楼
谢谢各位的高见!
谢谢各位的高见!

dj2001_7

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:38
  • 注册:2007年9月07日
发表于:2009-04-30 18:06:39
7楼
如果该参数不设置成YES的话,变频器将无法启动,根本运行不了。DI2必须为高电平。

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师