首页 上一页 1 2 下一页 尾页

我的设备是单相220V,在美国能不能取3相220V中的两相作为电源用线呢? 点击:11237 | 回复:30



yipianyun0920

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2009-02-19 11:37:15
楼主
我的设备是单相220V,在美国能不能取3相220V中的两相作为电源用线呢?跪求帮助



yipianyun0920

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2009-02-19 11:51:55
1楼
以前有一台机子在美国参展过,当时设备的配电就是单相220V,也用起来了,不过是展会的工作人员接线的,我想当时电源是不是接在两相火线上的??不知道谁的设备在美国用过的.

yipianyun0920

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2009-02-19 16:04:09
2楼

各位大虾们回救命呀!!!!!!!!

zdszy2006

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:49帖 | 232回
  • 年度积分:1040
  • 历史总积分:1467
  • 注册:2006年3月22日
发表于:2009-02-19 16:24:58
3楼
关键是设备可否用在60HZ的环境中,电压应该是一样的

jssw

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 430回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:798
  • 注册:2001年11月28日
发表于:2009-02-19 17:58:11
4楼
可以的,但里面的元器件要求支持60HZ的。我们公司的设备有出口到这些国家就这样做的

张涛6

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 37回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:203
  • 注册:2005年11月27日
发表于:2009-02-19 20:14:29
5楼
我也认为电压能用,但要注意频率

bobbzp

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 1024回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1720
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2009-02-19 20:16:33
6楼
引用jssw 的回复内容:可以的,但里面的元器件要求支持60HZ的。我们公司的设备有出口到这些国家就这样做的



yipianyun0920

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2009-02-20 11:34:13
7楼
谢谢各位,我的元器件可以用在60HZ的,主要是不想作变压器,一方面变压器要花钱买,另外一个更重要的方面,变压器作好后我们不知道是好是坏,如果是坏的,在国外就更麻烦了,运了个过去要好几千块钱,

yipianyun0920

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2009-02-20 11:40:20
8楼
我的客户也比较担心变压器坏了,是不是就不能工作,

zhxl

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:25帖 | 890回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4023
  • 注册:2002年7月31日
发表于:2009-02-20 12:04:26
9楼

美国的电源相电压是110v,换算成线电压是210v,如果你的设备内部是开关电源,应该没有问题,频率也没有问题,但你的设备接地有可能出现问题,美国是一个非常重视安全的国家,重视得有点疯狂,如果这样接,一定要取得他们的同意,否则,万一出了问题,麻烦就大了。如果是给电机供电,60hz的频率会导致你的设备转速比原来快1。2倍左右,你要看能否承受的了

懂一点点

  • 精华:1帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:9帖 | 2674回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1169
  • 注册:2008年5月13日
发表于:2009-02-20 12:08:57
10楼

没有问题,放心大胆的用,我们的美国进口设备都是取3相220任意两相作控制电源的

张羽

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:79帖 | 1053回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1982
  • 注册:2006年3月25日
发表于:2009-02-24 09:16:58
11楼
我告诉你可以这样用,我们曾经在一个台资厂施工他们厂就是三相五线制,线电压ac220v,我们电钻接两根火线就这样使用啊!

zhxl

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:25帖 | 890回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4023
  • 注册:2002年7月31日
发表于:2009-02-24 10:11:11
12楼
在中国用美国的东西没有事,因为你是用户,而且缺乏监管;但楼主好像是去美国参加展会,要把自己的设备运转起来,要演示,所以一定要注意安全,这样接线一定要取得美方许可,或看看其他客户是怎么做的,美国人做事很认真,出了问题绝对没有蒙混和私了一说。他们做事情很认真,很古板,很严肃。我给你打个比方,美国街头的健身设备(就是类似我们街头的全民健身器材),我曾经观察过,每天有两个人要去检查每一个螺钉和设备运转,一个检查,一个记录。还有停车,我曾经也观察过,有个地方仅允许停10分钟,我很好奇,有一天我就在那里观察,结果每隔10-12分钟,警察就过来记一下车号,然后再离开,下次过来,如果这辆车还停在这里,就贴罚单,很认真。所以,如果一般想在这里多停一会儿,基本上就是每隔10分钟,就把车开出去遛一圈,或者再换个停车位

168888

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 2103回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4601
  • 注册:2005年3月23日
发表于:2009-02-24 10:24:25
13楼
没有问题,放心大胆的用

qz2009

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:93
  • 注册:2009年2月03日
发表于:2009-02-24 11:12:00
14楼

我的配电系统是单相220的,零线接地了  那还能用3相220来供电吗?

zhxl

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:25帖 | 890回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4023
  • 注册:2002年7月31日
发表于:2009-02-24 11:42:35
15楼

千万不能用,一通电就会短路;如果勉强想用,必须把内部的零线接地拆除,如果零线和外壳接了,也必须拆除(我担心的安全事故就在这里),让他悬浮起来,而且要检查后级电路是否是隔离的,如果不是隔离的,还要看后级电路有没有可能把“零线”这根线接地了。你在家里也可以用变压器模拟一下美国的电源结构

传奇1978

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 67回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:157
  • 注册:2004年12月26日
发表于:2009-02-24 11:52:16
16楼
美国的频率是60HZ,相电压110V,线电压208V,接线电压可以,但要保证设备的N不接地,否则不安全

chengang5201986119

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 304回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:197
  • 注册:2008年2月28日
发表于:2009-03-06 22:59:31
17楼
引用zdszy2006 的回复内容:关键是设备可否用在60HZ的环境中,电压应该是一样的



zhaobie

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:84
  • 注册:2005年9月22日
发表于:2009-03-07 23:52:59
18楼

我印象中我以前公司有台设备出口至美国,在厂调试时是按照我们的工频电源调试的,后来得知美国的电压与我们不同,于是加了一个变压器就解决问题了。

邓红

  • 精华:6帖
  • 求助:10帖
  • 帖子:85帖 | 156回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:646
  • 注册:2007年10月20日
发表于:2009-03-08 14:11:44
19楼

可以的,你的设备能运行在60HZ就可以的.

老狼

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 821回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1588
  • 注册:2008年3月01日
发表于:2009-03-08 15:02:05
20楼
电压到是好弄,只是频率就有些麻烦了

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 下一页 尾页