美国的电源相电压是110v,换算成线电压是210v,如果你的设备内部是开关电源,应该没有问题,频率也没有问题,但你的设备接地有可能出现问题,美国是一个非常重视安全的国家,重视得有点疯狂,如果这样接,一定要取得他们的同意,否则,万一出了问题,麻烦就大了。如果是给电机供电,60hz的频率会导致你的设备转速比原来快1。2倍左右,你要看能否承受的了
懂一点点
没有问题,放心大胆的用,我们的美国进口设备都是取3相220任意两相作控制电源的
张羽
168888
qz2009
我的配电系统是单相220的,零线接地了 那还能用3相220来供电吗?
千万不能用,一通电就会短路;如果勉强想用,必须把内部的零线接地拆除,如果零线和外壳接了,也必须拆除(我担心的安全事故就在这里),让他悬浮起来,而且要检查后级电路是否是隔离的,如果不是隔离的,还要看后级电路有没有可能把“零线”这根线接地了。你在家里也可以用变压器模拟一下美国的电源结构
传奇1978
chengang5201986119
zhaobie
我印象中我以前公司有台设备出口至美国,在厂调试时是按照我们的工频电源调试的,后来得知美国的电压与我们不同,于是加了一个变压器就解决问题了。
邓红
可以的,你的设备能运行在60HZ就可以的.
老狼