三菱540OL故障 麻烦高手赐教
点击:
270
| 回复:
4
dengyong5278788
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 13回
年度积分:0
历史总积分:27
注册:2008年7月03日
发表于:2009-02-13 20:08:53
楼主
请问三菱540-7.5KW通电显示OL 有运行指示但是没有输出 那位高手指教指教谢谢
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
红雪
关注
私信
精华:37帖
求助:0帖
帖子:120帖 | 5224回
年度积分:0
历史总积分:26236
注册:2005年10月20日
发表于:2009-02-13 20:10:19
1楼
哪个系列的?
回复
引用
举报
dengyong5278788
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 13回
年度积分:0
历史总积分:27
注册:2008年7月03日
发表于:2009-02-13 20:15:28
2楼
A540-5.5的样
回复
引用
举报
红雪
关注
私信
精华:37帖
求助:0帖
帖子:120帖 | 5224回
年度积分:0
历史总积分:26236
注册:2005年10月20日
发表于:2009-02-13 20:16:32
3楼
换个主板试下
回复
引用
举报
dengyong5278788
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 13回
年度积分:0
历史总积分:27
注册:2008年7月03日
发表于:2009-02-13 20:17:17
4楼
你觉得是主板的问题是吗 可惜我没多的板 该怎么办呢