vsd
用过ABB acs800变频器的朋友不知遇到过如下的情况否?
在DTC控制的情况下,变频器在0速时运行很难维持0转速,具体表现在:观察变频器面板后发现,速度维持在“0 rpm”一段时间(通常2~3分钟甚至更少)后,会逐渐增加到8 rpm。同时观察电机轴也发现有转动(此时已带载)。
请各位大侠帮小弟分析下,谢谢了。
xxwwzz
单台变频器啊?还是多传动?
amanotherbag
我遇到过多传,0速时电机轴有抖动。所以干脆停下来
因为工艺要求,所以不能停下来.不知如何解决
hu08647
壁壁壁虎
你这个是什么原因,什么工况啊,详细点可以吗??
就是打开制动器正好抵消到重物的力 保持静止吗?
tguangk
干什么用的,,要这么地的速度
0速运行等于是一个READY状态,这是工艺要求
oicu2002
开环零速在采用DTC控制时很难保持。
使用闭环反馈或标量控制试试。
bozhang717
韩雨良
我想问问你你用的变频器是普通的还是提升宏的,提升宏的有个功能,就是在零速是继续励磁,默认时间好像是3分钟左右。你可以把这个禁止掉。还有你的设备有没有抱闸?如果有,可以在没有启动信号后把抱闸抱住。
铁戟沉沙
如果不是提升类负载,又不能(愿)加编码器,可考虑用DC HOLD 功能解决。
欧姆龙魏德米勒
海棉
hedahai8003
一般如果是用端子控制的话,最好不用 DTC模式控制。容易出现上面的情况。其实用标量也很好控制转矩的。我现在就在用完全可以在控制零速。
西门提问
闭环控制存在这种问题,可能是实际转速和设定转速有差别
我遇到多的是有频率输出,但是电机没有转