ABB acs800的0速运行的问题 点击:1196 | 回复:18



vsd

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25
  • 注册:2008年4月22日
发表于:2009-02-04 11:32:21
楼主

用过ABB acs800变频器的朋友不知遇到过如下的情况否?

在DTC控制的情况下,变频器在0速时运行很难维持0转速,具体表现在:观察变频器面板后发现,速度维持在“0 rpm”一段时间(通常2~3分钟甚至更少)后,会逐渐增加到8 rpm。同时观察电机轴也发现有转动(此时已带载)。

请各位大侠帮小弟分析下,谢谢了。




vsd

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25
  • 注册:2008年4月22日
发表于:2009-02-04 20:37:25
1楼
怎么没人回答呢?自己顶下

xxwwzz

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 45回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:101
  • 注册:2008年7月11日
发表于:2009-02-04 21:48:49
2楼

单台变频器啊?还是多传动?

amanotherbag

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 41回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2008年1月11日
发表于:2009-02-05 13:41:28
3楼

我遇到过多传,0速时电机轴有抖动。所以干脆停下来

vsd

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25
  • 注册:2008年4月22日
发表于:2009-02-05 19:28:21
4楼
单传动,希望高手解答

vsd

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25
  • 注册:2008年4月22日
发表于:2009-02-05 19:29:56
5楼

因为工艺要求,所以不能停下来.不知如何解决

hu08647

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:513
  • 注册:2008年11月27日
发表于:2009-02-05 19:59:26
6楼
扬州祥云自动化有限公司
主要销售的大品牌,品牌部分系列列表
西门子变频器 6SE4410、6SE6420、6SE6430、6SE6440、MM420、MM430、MM440
富士变频器 FRN系列
维纳尔 熔断器 31110规格 全国最好的价格 将提供资料为您参考
施耐德接触器、控制继电器 LC1-D、LR2、LR9、CA2、CAD、LA1、LA4、LA9 、LC1-F
施耐德电动机断路器 GV2-M、GV3-ME、GV1
施耐德按钮指示灯 XB2-B、XB2-E、XB4、XB7、DIL1、XAC、XAL、XVB、ZB2-BZ
施耐德变频器 ATV28、ATV31、ATV38、ATV48、ATV58、ATV68、ME、PDL
软起动器 ATS48
施耐德传感器、开关 XCK、XS1、XS2、XS8、XCM、XS3、XS4、XUB、XUK、XU1 、XU2、XUP、XUL、ZCK、K1、XD2
施耐德塑壳断路器 NSC 100B、NSC 60E
施耐德小型断路器 C65N、C65H、C65L、C65A、C32H-DC、VIGIC65、DPNVIGI、NC100H
西门子PLC S7-200、S7-300、LOGO、SITOP电源
西门子低压配电 小型断路(5SX2/5SX4/5SX5/5SP)、漏电保护(5SM、5SU)、配电柜(8GF)
西门子低压工控 3TF、3TD、3TH、3TB、3UA、3VU、3VF、3SB、3RG、6RA、7ML
欧姆龙PLC(全系列) C200H、CPM1A/AH、CPM2A/AH、CQM1、CS1W、CQM1H
欧姆龙元器件 温控器:E5CS、E5EZ、E5CST、E5CWT等编码器:E6A2、E6B2、E6C2、E6CP等、计时计数器:H5CR、H7AN、
传感器:E2E、E3JM、E3S、EE-S、E32、E3JK、E3X、E3Z、E3T等系列。
限位开关:D4MC、D4D、TL电源开关:S82J、S82K中间继电器:MY2NJ、MY4NJ、LY2NJ、LY4NJ
ABB低压工控 TADU、A9-A30、A40-A185、A210-AF1650
ABB配电 端子 S1N/H、S2N/H、S3N/H、S4N/H、S251/2/3、S250-S290,G/DS250,E23-E27
ABB变频器、软起动 ACS400、ACS800、PSS
魏德米勒 SAK、AP SAK、DEK6、EK4、EW、Q2 SAK等
默勒 DILE-M, DIL4-M、时间继电器:DILER、 DILR(C)、 ETR、 DILET
AB 1746、1747、1756、1761、1771、1784、1785、1786等PLC
三菱变频器 FR-A520/A540、FR-E520/E540、FR-S520S
三菱PLC FX1N、FX0N、FX2N、FX1S、FX0S、FX2S、A1S
三菱低压配电、工控 NF30-CS、NF63-CW、NF32-SW、NF63-HW、NV/SC-N
富士变频器 FRN系列
安川变频器 CIMR-G7、CIMR-F7、CIMR-V7
松下 FP0、FP1、FP2等PLC、BFV系列变频器
倍加福传感器 NBN8、NBN5、NJ50、NBB8、OBT200、OBE10M、RLK39、UB4000
SMC气动产品 AL、AN、AR、VF、AR、AS、CDQ、KUQ、IR、CJ、SY、CQ、VFS 等 。
菲尼克斯 MCR-PS、PLC-RS、DEK、EMG、UK5N/6N/10N、D-UK、E/UK、ATP-UK
明纬 电源 S-100、S-240、DR、D-120、ESC、PSP、Q-120、T-40/50B
E+H PMC133、FTC、CPS11、FDU、CPM223、DB50/DC12、FTM、FTC、PMD
丹佛斯 VLT2800、VLT5000 台达变频器触摸屏 VFD、PWS

如有需求,可随时联系我,真诚期待你的来电咨

询,价格绝对好,物流快捷,库存量大。

联系人:胡先生
QQ:410155141
手机:13852733935
传真: 0514-87957993

壁壁壁虎

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 32回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:30
  • 注册:2007年10月14日
发表于:2009-02-06 16:03:49
7楼

你这个是什么原因,什么工况啊,详细点可以吗??

就是打开制动器正好抵消到重物的力 保持静止吗?

vsd

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25
  • 注册:2008年4月22日
发表于:2009-02-07 18:41:40
8楼
没有制动环节,就是一般的应用.带减速箱或者泵都出现过类似情况

tguangk

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 80回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:120
  • 注册:2007年1月27日
发表于:2009-02-07 18:55:16
9楼

干什么用的,,要这么地的速度

vsd

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25
  • 注册:2008年4月22日
发表于:2009-02-08 12:47:06
10楼

0速运行等于是一个READY状态,这是工艺要求

oicu2002

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 143回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:560
  • 注册:2003年2月24日
发表于:2009-02-09 10:58:18
11楼

开环零速在采用DTC控制时很难保持。

使用闭环反馈或标量控制试试。

bozhang717

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 69回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:79
  • 注册:2007年11月25日
发表于:2009-02-20 16:36:09
12楼
不清楚,我也曾经试过一段时间,将近半小时变频器0速运行,电机只是出现正常的上电滋滋声,没有发现有转动啊

韩雨良

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 256回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:519
  • 注册:2006年4月07日
发表于:2009-03-26 07:08:31
13楼

我想问问你你用的变频器是普通的还是提升宏的,提升宏的有个功能,就是在零速是继续励磁,默认时间好像是3分钟左右。你可以把这个禁止掉。还有你的设备有没有抱闸?如果有,可以在没有启动信号后把抱闸抱住。

铁戟沉沙

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 199回
  • 年度积分:12
  • 历史总积分:903
  • 注册:2002年5月25日
发表于:2009-03-26 10:37:48
14楼

如果不是提升类负载,又不能(愿)加编码器,可考虑用DC HOLD 功能解决。

欧姆龙魏德米勒

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 39回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:188
  • 注册:2007年1月23日
发表于:2009-03-26 13:25:21
15楼
应该是SAK2.5/EN

这有个公司 他们是魏德米勒 施耐德 欧姆龙 ABB 西门子 一级代理商,价格优势明显,质量有保证,有大量库存,供货期短。查询
手机:13439145832 电话/传真:010-80115555转759711

海棉

  • 精华:2帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:36帖 | 405回
  • 年度积分:174
  • 历史总积分:21662
  • 注册:2003年4月16日
发表于:2009-04-08 11:03:55
16楼
13楼讲的有道理,楼主还是介绍清楚一点

hedahai8003

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 93回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:154
  • 注册:2009年2月04日
发表于:2009-04-08 16:15:00
17楼

一般如果是用端子控制的话,最好不用 DTC模式控制。容易出现上面的情况。其实用标量也很好控制转矩的。我现在就在用完全可以在控制零速。

西门提问

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:423帖 | 3890回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7026
  • 注册:2003年5月05日
发表于:2009-04-09 11:36:12
18楼

闭环控制存在这种问题,可能是实际转速和设定转速有差别

我遇到多的是有频率输出,但是电机没有转