首页 上一页 1 2 下一页 尾页

185kw电机重载启动配多大的变频器(只限施耐德ATV71系列)? 点击:10004 | 回复:35



季全共

    
  • 精华:8帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:121帖 | 608回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1945
  • 注册:2005年11月04日
发表于:2009-01-10 22:00:24
楼主
我厂一台185kw(电流337A,转速1460)电机拖动负载为“回转式纯碱轻灰炉”,负载性质应该是恒转矩,估计和球磨机差不多,现已配200kw施耐德ATV71系列变频器,但负载较重启动时,变频器带不起电机,启动即报电机短路故障,而转用工频启动时可以顺利启动,启动后工频运行电流330A。

现怀疑变频器选型不对,如果加大变频器功率,请问应选那一规格,220kw、250kw、280kw、315kw
还有71系列是否适用于高转矩应用,我知道68系列是适用于重载启动的。



tao7890511

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:38
  • 注册:2008年11月10日
发表于:2009-01-10 22:35:43
1楼
请选280kw的.看启动时间是否可以延长.如要求是瞬时满载起动的话.315KW都不够

wcm

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:36帖 | 369回
  • 年度积分:169
  • 历史总积分:1024
  • 注册:2004年11月03日
发表于:2009-01-10 22:41:00
2楼

选丹佛斯185KW的就可以了

蓝海华腾

  • 精华:17帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:77帖 | 3116回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7271
  • 注册:2005年11月04日
发表于:2009-01-10 23:02:02
3楼

刚看了楼主的贴子,你185KW电机真是配的200kw变频器吗

如果真是,而且负载也不是很重,200kw变频器应该可以启动电机了,就看你有什么品牌的变频器。

季全共

  • 精华:8帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:121帖 | 608回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1945
  • 注册:2005年11月04日
发表于:2009-01-11 08:43:03
4楼
施耐德ATV71  200kw变频器,配185kw4极电机,加速时间30秒,变频器本身没问题,当负载降到一定程度,变频就可以启动,但负载降到变频能启动是需要另一台15kw电机低速运行16小时才可以,这样就严重影响化工生产的连续性。

现要求利用变频器充分发挥电动机的过载能力,使电机顺利启动转炉,,现在配的变频器估计小了。
另71系列变频器的宏设置改为那种,变频器驱动电机的启动转矩最大?

季全共

  • 精华:8帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:121帖 | 608回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1945
  • 注册:2005年11月04日
发表于:2009-01-11 21:07:46
5楼
按电动机满负荷算,电机额定转矩M=9550*Pe/n=9550*185/1460=1210 Nm,启动转矩按1.8倍算等于2178 Nm,最大转矩按2.2倍算等于2662 Nm

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2009-01-11 21:44:04
6楼

 

“变频器带不起电机,启动即报电机短路故障”

1、按照一般正常情况,185kw电机配200kw施耐德ATV71系列变频器,启动没有问题;

2、现在启动有问题,原因可能有:

1)负载启动转矩比正常运行时大得多;

2)变频器启动频率、失速保护电流等设置有问题;

3、所以启动时应注意:

1)负载手动运转要灵活,不能处于卡死状态;

2)启动频率可以在4/3Hz~8/3Hz之间,这样启动转矩在额定转矩~2倍额定转矩之间;

3)启动时间可以设的长一些,然后根据实际启动情况再缩短启动时间;

4)这时启动电流在额定电流~2倍额定电流之间,注意保护电流参数设置不能小于670A。

 

季全共

  • 精华:8帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:121帖 | 608回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1945
  • 注册:2005年11月04日
发表于:2009-01-11 21:45:35
7楼
ATV71变频器最大输出电流:(60秒和2秒的电流值对调才对,产品手册印错)

kry1011

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:31帖 | 214回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:557
  • 注册:2006年9月14日
发表于:2009-01-12 09:09:34
8楼

楼主说用工频能起来,那是不是你在用变频的时候,有一个星型的接触器吸合在那里,我们以前有碰到过这种情况,工频是老电路,变频是后加的。

季全共

  • 精华:8帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:121帖 | 608回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1945
  • 注册:2005年11月04日
发表于:2009-01-12 12:25:07
9楼
电机都是角接,工频和变频是两套独立的回路,用两个接触器隔离,电机的出力肯定没问题,因为工频能启动,变频启动时加速时间30秒,启动频率50和25hz都试过,不行。负荷降低很多后,变频可以启动并一直运行电流180A,32小时后空开跳闸,IGBT及触发板损毁严重,维修中。。。。 下次再启动时打算把启动时间改为60秒,频率先设为5Hz,如果能转动且不过电流再把频率逐步加大,看刘志斌提供的方法效果怎样。

电小二

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2009-01-12 12:51:26
10楼
你说的情况可能不是变频器无法启动。请问变频器所带电动机是不是不是变频专用电动机?以前我也出现此问题,后来改了一个(好像是冷态电阻值)参数就OK了!具体参数我现在记不起来了。如果需要我可以帮你查查。

老笨猫

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 66回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2009-01-12 14:10:37
11楼
           季工: 变频器设置参数里有一个参数叫 步长 (施耐德叫什么不清楚) 就是单位时间内频率增减的大小 有1 hz  0.1hz  0.01hz   把它设置为0.01hz 再适当延长启动时间看看能不能起来

季全共

  • 精华:8帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:121帖 | 608回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1945
  • 注册:2005年11月04日
发表于:2009-01-12 21:39:23
12楼
定子冷态电阻是变频器对电机自整定时测出的,该参数是只读参数不能修改的。类似的参数还有额定励磁电流、定子漏电感、转子时间常数等

该变频器步长现在就已经是0.01Hz,

刘工所讲的“2)启动频率可以在4/3Hz~8/3Hz之间”中的4/3~8/3是指多少?谢谢!!

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2009-01-12 21:56:48
13楼

启动频率可以在4/3Hz~8/3Hz之间”中的4/3~8/3是指多少?

1、4/3Hz = 1.33Hz

2、8/3Hz = 2.6Hz

麦田旁的小屋

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 112回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:182
  • 注册:2004年7月19日
发表于:2009-01-13 14:26:47
14楼

电工学徒

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 939回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1127
  • 注册:2002年9月20日
发表于:2009-01-13 18:15:31
15楼

请问

回转式纯碱轻灰炉

使用变频器主要是为了调速还是为了启动?

 

请多指教

 

季全共

  • 精华:8帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:121帖 | 608回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1945
  • 注册:2005年11月04日
发表于:2009-01-13 20:49:30
16楼
完全不调速,纯粹是为了重载启动。但现在目的并没有达到。

电工学徒

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 939回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1127
  • 注册:2002年9月20日
发表于:2009-01-14 11:59:41
17楼

试试采用其它启动方式

例如

液力耦合,滑差离合器

价格应该比变频器低一些,维护简单一些

 

请多指教

chenhuayuan

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:48帖 | 295回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:592
  • 注册:2008年4月05日
发表于:2009-01-14 12:22:40
18楼
引用季全共 的回复内容:ATV71变频器最大输出电流:(60秒和2秒的电流值对调才对,产品手册印错)




电工学徒

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 939回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1127
  • 注册:2002年9月20日
发表于:2009-01-14 18:04:38
19楼

请问楼主

200kw施耐德ATV71系列变频器

大约多少钱

季全共

  • 精华:8帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:121帖 | 608回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1945
  • 注册:2005年11月04日
发表于:2009-01-14 21:53:06
20楼
多少钱我也不知道清楚,要问采购部的同事才知道。

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 下一页 尾页