变频器有时"欠压报警"原因 点击:1038 | 回复:34



小笨熊

    
  • 精华:4帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:33帖 | 63回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:403
  • 注册:2002年11月17日
发表于:2008-12-26 14:38:00
楼主
我的佳灵变频器有时就出现"欠压报警",但我的电源质量也都很好的.是什么原因呢?谢谢!!!(无人为的接线故障,请从变频器的本身出发)



F帆

  • 精华:17帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:77帖 | 3116回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7271
  • 注册:2005年11月04日
发表于:2008-12-26 23:07:54
1楼

欠压故障:

1、输入电源不稳,波动很大。

2、变频器稳冲电路故障,可能是接触器不良引起;

3、变频器电压检测电路有故障。

newchp

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:113帖 | 3966回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9364
  • 注册:2006年7月15日
发表于:2008-12-26 23:39:43
2楼
有可能是三相整流桥坏了或者电压检测电路故障

求专

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 1617回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2975
  • 注册:2004年7月20日
发表于:2008-12-27 11:04:01
3楼
“佳灵变频器有时就出现”里的“有时”是什么情况下,有无一点规律?

fa_ybq

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 743回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1060
  • 注册:2007年1月19日
发表于:2008-12-27 11:16:38
4楼

1、整流桥

2、电容容量

3、电压检测问题

雅各宾

  • 精华:23帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:178帖 | 6966回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15881
  • 注册:2002年12月10日
发表于:2008-12-27 11:34:59
5楼
不知道里面有没有高低电压选择的参数。一般380V变频器都可以宽电压到480V,如果此参数错误会误报警。

以节能为已任

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 133回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-12-30 14:52:34
6楼
同进线有大功率设备启动也可能会出现。

ZWL_LBD

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:41
  • 注册:2008年12月19日
发表于:2008-12-30 15:44:35
7楼
回复内容:
对:以节能为已任 关于同进线有大功率设备启动也可能会出现。 内容的回复:


你说的情况 能不能给说的详细一点  请指教

以节能为已任

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 133回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-12-30 16:51:43
8楼

大功率设备同一进线,在启动时启动电流很大。会造成在线电压下降。如果单台设备超过变压器容量1/3,尤其严重

huqingyang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 121回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:226
  • 注册:2008年10月11日
发表于:2008-12-30 19:39:02
9楼
需要好好检查检查,可以按上面他们说得自己检查检查

习习飞

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 93回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:288
  • 注册:2005年9月30日
发表于:2008-12-30 19:50:38
10楼
变频器维修群:33425865

ZWL_LBD

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:41
  • 注册:2008年12月19日
发表于:2009-01-01 19:39:40
11楼
回复内容:
对:以节能为已任 关于

大功率设备同一进线,在启动时启动电流很大。会造成在线电压下降。如果单台设备超过变压器容量1/3,尤其严重

内容的回复:
谢谢

小笨熊 _48

  • 精华:4帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:33帖 | 63回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:403
  • 注册:2002年11月17日
发表于:2009-01-07 10:25:18
12楼

谢谢大家的帮助。我说的这种故障没有规律,有时间隔时间长,有时短。我也觉得可能是电容有些老化吧,造成电压过低。整流桥有问题会出现这种情况吗?

我还有一台同型号的机器,运行时频率以2Hz/I小时向上飘移,是控制板的原因吗?

gongkongybq

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 435回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:771
  • 注册:2009年1月06日
发表于:2009-01-07 10:35:57
13楼

你的频率给定方式是什么呀

168888 _77

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 2103回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4601
  • 注册:2005年3月23日
发表于:2009-01-07 10:44:36
14楼
需要好好检查检查,可以按上面他们说得自己检查检查

火神

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 94回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:414
  • 注册:2005年7月13日
发表于:2009-01-07 13:58:52
15楼
1、整流桥

2、电容容量 (主要还是检测电容的容量是否下降,所导致的问题)

3、电压检测问题

犯过错

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7
  • 注册:2009年2月22日
发表于:2009-02-22 18:21:56
16楼

可能是可控硅作怪或可控硅触发端到主板插脚接触不良.

whlixin04

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2009年2月23日
发表于:2009-02-23 20:48:28
17楼
转_让文本显示器方案(兼容 MD204L 、OP320-A等),含上位机源码、下位机源码,保证调试通过。
该方案技术成熟,投资小,见效快,仅售2万元。
另有触摸屏、PLC技术,也可转_让。
有意向请联系:whlixin01@126.com