阿浪
有一台普传pi168系列45kw的变频器上电显示正常一运行就报oc,是何原因,请各位高手指教,谢谢
碧海蓝天7924
韩杰 _2
建议检查模块和驱动电路
普传科技武汉办
同意韩杰的!建议检查模块和驱动电路 !
华喆自动化
建议检查驱动部分,或者将参数调整
福建工控11
你是那里的
我这里可以帮你解决啊
13514008273