吊车变频控制的疑问? 点击:325 | 回复:6



zjl2008

    
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:423帖 | 3890回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7026
  • 注册:2003年5月05日
发表于:2008-12-31 18:27:26
楼主

吊车组成:abb acs800变频器驱动电机,PLC控制,通过总线通讯,司机室联动台手柄操作。

现在操作手柄控制小车时,感觉手柄从0档推到1档时,有个延时,电机才开始动,各种参数都调的最短了,还是不行

不知道是什么原因




zjl2008

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:423帖 | 3890回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7026
  • 注册:2003年5月05日
发表于:2009-01-02 20:14:13
1楼

这个问题别的公司做的起重机项目也遇到过,后来用户把启动命令直接用硬线连接,不再用总线来控制

jim

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:53帖 | 1623回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3579
  • 注册:2005年4月16日
发表于:2009-01-02 21:35:58
2楼

怎么在自问自答呀!

9002ljz

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:423帖 | 3890回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7026
  • 注册:2003年5月05日
发表于:2009-01-03 16:53:00
3楼

都没有人回答,自己先顶一下了

韩雨良

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 256回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:519
  • 注册:2006年4月07日
发表于:2009-04-21 22:17:48
4楼
我以前也做过变频吊车,每一档之间都有延时,你把延时取消,加速时间设的短点

WDY1983

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2009年4月22日
发表于:2009-04-28 18:43:00
5楼

会不会是通讯的问题呢??

韩雨良

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 256回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:519
  • 注册:2006年4月07日
发表于:2009-04-29 19:19:07
6楼
我也遇到过这种问题。以前我用数字量控制时,加减速时间设的和用模拟量控制时一样,程序里也没有延时,可使用结果是数字量控制就是比模拟量控制慢。说不清楚怎么回事。有谁能给解释一下吗 ?

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师