当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
变频与传动
我要发帖
关于通讯线路辅助电源的问题
点击:
261
| 回复:
1
mwx073
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 179回
年度积分:0
历史总积分:857
注册:2006年2月27日
发表于:2008-12-29 11:27:53
楼主
我公司采购几台ABB软启动器,在进行通讯连接时,根据说明,需要为通讯接头提供一个5V电源,我们就把现场的5V电源提供给通讯接头,电源电压也正常,但是还是连接不上去,和ABB厂家联系都觉得应该没有问题,最后想到会不会是电源质量问题,就找一个开关电源就行代换,代换后故障解决,通讯正常。通过这个问题说明一些辅助电源的要求还是很严格的。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
siren
关注
私信
精华:36帖
求助:0帖
帖子:426帖 | 6724回
年度积分:0
历史总积分:21846
注册:2002年3月09日
发表于:2008-12-29 12:34:15
1楼
说明该软启的适应性差!
回复
引用
举报