空调二次泵控制逻辑 点击:197 | 回复:0



ts12345

    
  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:326帖 | 2215回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3943
  • 注册:2008年2月13日
发表于:2008-12-29 09:20:33
楼主

二次泵采用变频,另外也有BAS,如何实现二次泵的变频控制非常头疼,
目前考虑的方案如下:
方案一:
1 设定站房回路上压差P0。
2 设定供回水温差范围DeltaT(4℃~6℃)。
3 P> K1×P0,同步降低水泵频率(同步降低5Hz?均降至35Hz时减停一台水泵)
P< K2×P0,同步增加水泵频率(同步升高5Hz?均升至50Hz时增开一台水泵)。
4 根据空调负荷变化,适当调整P0值。
5 K1×P0< P <K2×P0,DeltaT<=4℃,减少机组出力。
K1×P0< P <K2×P0,DeltaT>=6℃,增加机组出力。
方案二:
1 设定站房回路上压差P0。
2 设定供回水温差范围DeltaT(4℃~6℃)。
3 P> P0,DeltaT<=4℃,同步降低水泵频率(同步降低5Hz?均降至35Hz时减停一台水泵)
P< P0,DeltaT>=6℃,同步增加水泵频率(同步升高5Hz?均升至50Hz时增开一台水泵)

方案一较为简单,但是好像变频与BAS系统没有太大关系,自身闭环控制即可实现,
方案二明显逻辑上有问题,头疼。

请有经验的同仁指点指点。


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师