4个S7-200,用PPI做通讯,使用动力电缆,我请问同行是不是胡来? 点击:1077 | 回复:14



ZHDEXIN

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 106回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1833
  • 注册:2003年11月20日
发表于:2008-12-27 18:16:01
楼主
各位同行你们好:我现在打工的北京通尼科技公司搞电器自动化的人,给首钢草妃甸焦碳厂做了一套焦碳采样使用4个S7-200,用PPI做通讯,通讯电缆使用一般的4X1.5动力电缆,我请问同行是不是胡来?



guafa58

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:43帖 | 2142回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:3969
  • 注册:2006年1月13日
发表于:2008-12-27 18:25:15
1楼
个人认为是的,呵呵,应该说抗干扰性肯定比较的差啊

ZHDEXIN

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 106回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1833
  • 注册:2003年11月20日
发表于:2008-12-27 19:08:40
2楼

2006年10月16日获悉,中国国家标准化管理委员会已经审查通过了由全国工业过程测量和控制标准化技术委员会(TC124)组织相关单位:机械工业仪器仪表综合技术经济研究所(ITEI)、中国机电一体化技术应用协会(含CPO)、中海石油研究中心开发设计部、西门子(中国)有限公司、中石化装备总公司、重庆川仪总厂有限公司研发中心、上海自动化仪表股份有限公司技术中心、清华大学等单位共同转化制定的IEC61158TYPE3PROFIBUS规范为中华人民共和国国家标准——GB/T20540-2006注一,至此,PROFIBUS成为中国唯一批准的现场总线国家标准。
早在2001年,PROFIBUS已经被审查批准为国内首个中华人民共和国机械行业标准(JB/T10308.3-2001)。5年后,PROFIBUS现场总线凭借其广泛的应用、国内企业在技术上的支持、测试技术本地化、国内众多企业参与相关产品的开发,以其对中国自动化发展做出的突出贡献等原因,得到了TC124委员的广泛赞同,成为众多现场总线中唯一的现场总线国家标准,不但证明了相关部门对于PROFIBUS技术的肯定和认可,而且验证了多年来PROFIBUS在国际国内市场上取得的巨大成就。
PROFIBUS是全球范围内唯一能够以标准方式应用于几乎所有领域并贯穿整个过程链的现场总线,它既可以无缝集成HART设备,保护用户的长期投资,而且可以安全地用于危险区域。2005年,PROFIBUS全球销售节点数比前一年增长了25%,全球节点安装总数达到1540万。这一处于全球领先地位的现场总线技术,其国际组织PI(PROFIBUSInternational)在全球共有1200多个会员,并设有包括中国在内的25个地区协会,30个资质认证中心和7个实验室,有超过200家厂商提供的2500多种设备,真正实现了现场总线技术与设备的开放性、互换性和可互操作性。
PROFIBUS现场总线进入中国十年来,得到了PI、中国PROFIBUS组织(CPO)、TC124、ITEI、西门子(德国)公司总部及中国自动化界的大力支持,广泛应用于过程工业、工厂自动化、安全、物流、交通等领域,继已在中国设立了一个PROFIBUS资质认证中心,一个PROFIBUSDP测试中心之后,正在筹建第二个PROFIBUS资质认证中心和一个PROFIBUSPA测试中心。相信在不远的未来,PROFIBUS一定可以在中国取得更加辉煌的成果。
另外获悉,国家标准化管理委员会同时审查通过了由TC124上报的根据IEC61158TYPE10转化的《测量和控制数字数据通信工业控制系统用现场总线类型10:PROFINET规范》作为国家标准化指导性技术文件——GB/Z20541—2006。
注一:
GB/T——中华人民共和国国家标准(推荐性)
JB/T——中华人民共和国机械行业标准(推荐性)
GB/Z——中华人民共和国国家标准化指导性技术文件
以下是西门子的答复:

尊敬的客户,

您好,因无法与您取得联系,现发送邮件给您进行解释一下,你在问题中描述:

你好:用带屏蔽的4X1.5普通动力电缆做通讯,用节点型布线,每个接点都设端子板。连接4个S7-200能通讯上吗? 谢谢

1.首先西门子有 profibus电缆,提供485通讯,并且有profibus接口可以接到各个节点处,,在485总线的两个终端,可以将终端电阻打到 on,启用终端电阻,
2.关于您讲的使用普通电缆.这是西门子不能给您提供通讯保证,因为总线电缆与普通电力电缆有很大区别,比如说阻值,隔离,以太通讯距离各方面,所以不提倡您这样使用,根据我以前的经验,您如果仅接几米,你的信号可能可以通讯,如果更远,信号将会非常不稳定.有人曾经使用过普通网线做总线用,dp从站就是经常丢掉,请慎重考虑电缆使用情况

感谢您垂询工业自动化与驱动技术集团技术支持与服务热线。

您可通过以下步骤获取您所需的文档:

ZHDEXIN

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 106回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1833
  • 注册:2003年11月20日
发表于:2008-12-27 19:12:17
3楼

  • 帖子:16帖 | 1732回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9612
  • 注册:2006年1月15日
发表于:2008-12-27 20:27:22
4楼
关注新试验哦。要可以咱也可以用,省钱啦

ZHDEXIN

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 106回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1833
  • 注册:2003年11月20日
发表于:2008-12-27 20:44:05
5楼

我也实验结果程序越大响应时间越慢,还丢数据

ZHDEXIN

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 106回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1833
  • 注册:2003年11月20日
发表于:2008-12-27 20:44:53
6楼
profibus电缆10元1米

ZHDEXIN

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 106回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1833
  • 注册:2003年11月20日
发表于:2008-12-27 20:46:31
7楼
中华人民共和国国家标准——GB/T20540-2006注一,至此,PROFIBUS成为中国唯一批准的现场总线国家标准

ZHDEXIN

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 106回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1833
  • 注册:2003年11月20日
发表于:2008-12-27 20:48:24
8楼

现场是失败的,干扰 长度超过50米

robotH

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 688回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2433
  • 注册:2004年10月14日
发表于:2008-12-28 10:47:12
9楼
用普通的RVVP2×0.75屏蔽双绞电缆就可以了,注意要选择屏蔽层密实和线径达标的优质电缆。

通讯网

  • 精华:11帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:431帖 | 10265回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24711
  • 注册:2004年7月09日
发表于:2008-12-28 10:57:33
10楼
不是胡闹,外行不太熟悉,有情可原。动力电缆电工处多些,随手拿来用了。换了就是了,不必大惊小怪的。

chdy163158

  • 精华:2帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:39帖 | 1815回
  • 年度积分:7
  • 历史总积分:8251
  • 注册:2008年12月19日
发表于:2008-12-28 11:07:32
11楼
标准也是人定的,现实中如果能实现控制,什么电缆都无所谓的。学会举一反三就行。

ZHDEXIN

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 106回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1833
  • 注册:2003年11月20日
发表于:2008-12-28 12:55:31
12楼
 V区保持置位,断电后再通电仍保持置位;V区通讯线路开路仍保持置位,其他PLC也保持置位;6、 主站PLC根本不知道从站PLC的现状(是否得电,通讯线是否开路);

ZHDEXIN

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 106回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1833
  • 注册:2003年11月20日
发表于:2008-12-28 12:57:38
13楼
PPI是一种简单的通讯方式,功能欠缺。安全性、可靠性、稳定性无法保证。

ZHDEXIN

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 106回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1833
  • 注册:2003年11月20日
发表于:2009-01-03 16:13:46
14楼
........PROFIBUS网络电缆(西门子产品号:6XV1 830-0EH10),波特率为100Kbps以下时也可使用普通双绞线(截面积不小0.22平方毫米)。 原则上绿色接RS485信号负(对应Profibus接头的A1)、红色接RS485信号正(对应Profibus接头的B1)。当然,统一反着接也可以——绿色接RS485信号正(对应Profibus接头的B1)、红色接RS485信号负(对应Profibus接头的A1)。不要交叉就行。