S9000控制系统集回路控制,逻辑控制,数据采集操作员接口和管理报表功能于一个单一而又极其灵活的产品结构之中;它的主要组件包括:控制器、监控站和操作员盘。
a、控制器
控制器是S9000控制系统的心脏,它能完成回路控制,逻辑控制,数据采集和通讯功能。它有三种型号9000e型,9100e型,9200e型。可适应不同容量的系统(我们选用的为9000e型)。每个控制器内有两个并行的处理器。回路处理器和逻辑处理器,分别控制模拟量和开关量,可以实现快速和精确的控制响应。回路处理器能提供多回路控制的能力。它可以在连控图中构成单PID回路和串级控制回路方案。逻辑处12理器可提供诸如触点,计时器和计数器等逻辑能力。其逻辑处理功能相当于一个可编程控制器。S9000各种控制的综合是通过软件连接实现的。
b、I/0模件
每个控制器均提供一定数量的插槽数。如我们选用的9000e型为8槽。下面均以9000e型介绍。每个插槽可插一个I/0模件,每个I/0模件可提供一定数量的地址,当系统所需的I/0插件数超过控制器所提供的数时,可选用I/0扩展机箱。但不能超过每个控制器所能控制的最多点数960个。其中模拟量输入点数为96个。我们所选用的I/0模件为以下几种:
(1)通用模拟量输入模件(621--0020R)为16点。地址分配: 每点占用2个地址。该模件共占用32个地址我们定义槽位首地址为0。那么它就占用0~31个地址,其中0~15为有效地址。
(2)模拟量输出模件(621--0010--R)为4点。地址分配:每点占用2个地址,该模件共占用8个地址。其中前4个地址为有效地址。后4个地址被机器占用。
(3)数字量输入模件(621--3560R)为16点。地址分配: 做为数字量,每点占用1位,故而该模件占用16位地址。
(4)数字量输出模件(621--6550R)为16点。地址分配: 做为数字量,每点占用1位,故而该模件占用16位地址。
(5)脉冲输入模件(621--0024R)为4点。地址分配:4个通道,占用16位地址。其中前8位为有效位,后8位被机器占用。
c、监控站
我们选用的是台式AST486微机,监控站软件以MS-DOS6。MIC-ROSOFT WINDOWS3.1为基础,监控站软件为独特的S9000系列组态软件,可完成该组态编辑和预定义格式监视功能。组态编辑功能包括连续控制图,顺序控制图,梯形逻辑图,该定点程序,处方等的编辑上下装配功能,监视功能包括: 预定义格式画面。用户流程图,报警,历史趋势和报表功能。
d、操作员盘
操作员盘用于数字和字母的显示。它包括预定义格式画面的显示通过在监控站上设置后,可由屏幕下的一排触摸键来选择显示以下各种画面(报警,开关量状态,总貌,回路,设定值程序操作,设定值程序 配置,处方)。同时,还可以通过操作员盘对运行中的系统进行类似传统仪表板上的“按键”、“开关”、“旋钮”等操作。

北京华恒信远科技有限公司针对以下DCS、PLC和电力综合自动化等控制系统开发了OPC Server标准接口。
公司简介:北京华恒信远科技有限公司是高新技术企业和双软认定企业。公司主要业务为企业信息化、工业自动化两个方面,在实时数据库、先进控制、控制系统数据采集接口OPCServer等产品、技术服务上具有独特的技术实力 。
公司主要技术骨干从事实时数据库项目近十年,精通OSI PI、Aspentech Infoplus.21、Honeywell PHD、GE Historian、Honeywell Historian等国内外各种实时数据库系统,尤其擅长各种DCS/PLC控制系统、电力综合自动化系统等标准OPCServer接口的开发,包括先进控制系统OPCServer接口的开发,承接过数十个国内大型实时数据库项目,同时也有MES系统、先控系统、工业自动化SCADA系统项目经验。
公司的优势是能够给合作伙伴提供全套的管控一体化解决方案并且进行全程服务。
多年来,华恒信远始终秉承“科技成就梦想,信誉打造未来”的经营理念,为广大客户提供可靠,安全,便捷,高效的产品和服务。公司与清华、哈工大和中科院等高校有着长期的合作关系,公司拥有一批以清华大学博士、硕士为核心,凝聚了一批高水平的专业人员,这是一支充满激情和梦想的团队,华恒信远将会用科技和信誉打造美好的未来。
联系电话:010-63312077传真: 010-63402797
QQ:44682760 815993769
MSN: lihb2004@hotmail.com , dcsinterface@163.com
Email:david@forevercredit.com
公司网站:www.forevercredit.com
1目前已经开发的DCS系统接口如下:
1)Yokogawa(横河):
OPCServer For CENTUM B
OPCServer For CENTUM V
OPCServer For CENTUM Uxl
OPCServer For CENTUM XL
OPCServer For CENTUM CS
OPCServer For CS1000
OPCServer For CS3000
2)Honeywell(霍尼韦尔):
OPCServer For S9000
OPCServer For TDC3000(CM50)
OPCServer For TDC3000(US)
OPCServer For TDC3000X(UxS)
OPCServer For TDC3000X(AxM)
OPCServer For PlantScape
OPCServer For TPS(GUS)
OPCServer For TPS(APP)
OPCServer For PKS
OPCServer For HC900
3)Foxboro(福克斯波罗):
OPCServer For I/A S
OPCServer For A2
4)ABB:
OPCServer For MOD300
OPCServer For ADVANT500
OPCServer For AC800M
OPCServer For AC800F
OPCServer For Industrial IT Symphony
5)Bailey(贝利):
OPCServer For N-90
OPCServer For INFI-90
6)MOORE(摩尔):
OPCServer For MICRO II
OPCServer For APACS For Dos
OPCServer For APACS For Windows3.2
OPCServer For APACS For Windows NT
OPCServer For APACS+ R4
7)Emerson(爱默生):
OPCServer For System III、PROVOX
OPCServer For Micro PROVOX
OPCServer For Delta V
OPCServer For OVATION
OPCServer For DELTAV
8)WestHouse(西屋):
OPCServer For WDPF
OPCServer For MAX1000
OPCServer For EDPF-NT
OPCServer For OVATION
9)Hollysys(和利时):
OPCServer For HS2000
OPCServer For FOCS
OPCServer For MACS
OPCServer For SmartPro
10)Supcon(浙大中控):
OPCServer For SupCon JX300
OPCServer For SupCon JX300X
OPCServer For SUPCON GCS-1
OPCServer For SUPCON ECS-100 <




0953

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:63帖 | 338回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:842
  • 注册:2004年8月05日
发表于:2008-12-26 09:18:26
1楼
我还在用着两套S9000