首页 上一页 1 2 下一页 尾页

奇怪现象 点击:1121 | 回复:36



懂一点点

    
  • 精华:1帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:9帖 | 2674回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1169
  • 注册:2008年5月13日
发表于:2008-12-25 12:51:27
楼主
爱默生变频器,使用两年后出现频率会自动降低。控制面板控制启动停止,频率控制旋钮没有人去旋转,频率会从50HZ降低到15HZ


楼主最近还看过



想起时正是忘记

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:42帖 | 1651回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1960
  • 注册:2007年1月26日
发表于:2008-12-25 13:00:19
1楼

1、试着从小到大从大到小转两圈电位器,看频率能否正常变化出来。看生产转速是否真地降低。

2、如果有时能正常,更换电位器。如果一直不能,测量给定钮后接到变频端子上的给定电压,看与实际给定差多少。

3、如果给定电压正常,并且懂点儿电路,顺着板子找到这个给定后的运放、AD什么的,研究一下好坏,如果有条件,从头换到尾。

4、如果自己没示波器、搞不定,找专业厂家给你修吧。

通讯网

  • 精华:11帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:431帖 | 10265回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24711
  • 注册:2004年7月09日
发表于:2008-12-25 13:19:24
2楼
先去查查控制旋钮是否可以把转速提起来

rwf2002

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 46回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:174
  • 注册:2007年9月28日
发表于:2008-12-25 14:24:47
3楼
公司怎么样,我不知道,但变频器不怎么样

小谈

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 57回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-12-25 14:41:11
4楼

你能出来亮亮相吗。不要动不动就说人家怎么怎么你了。你当时就没有动他们的花花肠子。这东西一个巴掌是拍不响的。美女

行云168

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 323回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:147
  • 注册:2008年9月03日
发表于:2008-12-25 22:50:42
5楼
变频器里边的电容是有寿命的   该换了吧

冰雨的冷

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:98帖 | 1386回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2357
  • 注册:2006年5月31日
发表于:2008-12-26 09:38:37
6楼

你好,上面三楼的兄弟,能和我沟通一下吗

我的15937122328  李

小童子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2007年9月25日
发表于:2008-12-27 15:11:20
7楼

我厂有一个也这样,后来将其改为数字量调速(用开关的组合)

如设定几个档位 30,40,50,60HZ

虽不能无级调速但能用

 

fa_ybq

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 743回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1060
  • 注册:2007年1月19日
发表于:2008-12-27 15:22:25
8楼

^_^估计就进DSP的电容工作不稳定了;

载~波

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 137回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:311
  • 注册:2007年5月17日
发表于:2008-12-27 16:49:54
9楼
   基准电压有没有问题

小谈

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 57回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-12-29 15:04:54
10楼

我那天看见有人跟了那种无聊的贴。所以就会了这个

Wester

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:320
  • 注册:2006年12月01日
发表于:2008-12-29 19:51:53
11楼
我最近也碰到过这种事情....变频参数自己就变化了....连锁定参数都没用..是电容的问题吧....

以节能为已任

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 133回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-12-30 14:26:15
12楼

故障过程说一下。还有先按楼上说的。多调几下电位器试试。

可能故障:电位器,电容,也可能是内部其他问题。还有可能是环境太脏。变频器内部灰尘多了等等。

电气次时代

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 92回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2009-01-20 10:25:45
13楼
引用“以节能为己任”的话::故障过程说一下。还有先按楼上说的。多调几下电位器试试。

可能故障:电位器,电容,也可能是内部其他问题。还有可能是环境太脏。变频器内部灰尘多了等等。

鲍山居士

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 389回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:895
  • 注册:2008年12月12日
发表于:2009-01-20 10:55:24
14楼
请改善一下作业环境(达到干燥、通风、整洁),用万能表检查一下所用电容的值是否衰变、电位器的阻值是否还保持线形变化特性,顺便检查一遍所有接线和接线端子是否还符合电气要求等。供参考。

ycj198222

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2004年9月23日
发表于:2009-01-20 15:14:38
15楼

先用控制面板给定频率试试,如果可以则电位器坏了

如控制面板给定都出现像你说的情况的话,多半是控制板有问题了

滨州疯人

  • 精华:3帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:58帖 | 943回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:715
  • 注册:2005年10月28日
发表于:2009-01-20 15:24:16
16楼
环境太脏。变频器内部灰尘多,负载太重

漫步的流星

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 650回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:867
  • 注册:2006年12月05日
发表于:2009-01-21 13:51:47
17楼

呵呵

俺脚的还是先设定个固定频率运行看看

要还是自己变化的话(电位器没问题)

那就再参照楼上看看

还是不中的话

那就参照1楼

呵呵呵

 

goldage

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 2902回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5708
  • 注册:2004年2月14日
发表于:2009-01-21 23:52:41
18楼
先把他设定在内部控制模式来区分是接口问题还是软件问题

方才工控

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:19帖 | 410回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1545
  • 注册:2008年11月11日
发表于:2009-01-28 11:31:48
19楼
如果是端子控制模式那就要先查外在查内部了还有就要查一下机械部份

袁泉

  • 精华:2帖
  • 求助:23帖
  • 帖子:209帖 | 1789回
  • 年度积分:54
  • 历史总积分:3170
  • 注册:2005年4月26日
发表于:2009-02-01 08:52:36
20楼
引用ycj198222 的回复内容:

先用控制面板给定频率试试,如果可以则电位器坏了

如控制面板给定都出现像你说的情况的话,多半是控制板有问题了






热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 下一页 尾页