当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
电源电器
>
电气连接
我要发帖
GP编程电缆的麻烦
点击:
781
| 回复:
2
ach
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:22帖 | 14回
年度积分:0
历史总积分:120
注册:2004年5月09日
发表于:2008-12-24 16:32:27
楼主
告诉大家个不幸的消息:我的GP编程电缆串口上的八根线全部断掉了!是从焊头断的,让我无法根据颜色重新焊上。从网上我也收集到有关8针圆口与串口芯片的接线关系,但相互又不一致。我的串口线路板上接点处的编号我想是8针圆口内的针号(即圆口内刻的数字号),因他们与收集到的原理图上的数字关系很不一致。我将测得的线号对应关系列如下:
芯片是MAX202,只有16、11两脚与网上原理图位置相反,其它脚在8针圆口内一致。所以我想问问有此电缆的朋友,红线接在什么位置?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
euro2008
关注
私信
精华:4帖
求助:0帖
帖子:228帖 | 12358回
年度积分:2963
历史总积分:29795
注册:2004年4月26日
发表于:2008-12-24 22:00:39
1楼
有线 是塑封的。。。。
回复
引用
举报
dalin
关注
私信
精华:2帖
求助:5帖
帖子:24帖 | 68回
年度积分:0
历史总积分:194
注册:2003年5月09日
发表于:2011-05-16 19:06:57
2楼
你的图中16、11两脚反了,网上原理图是正确的.