滤波(消谐)装置的设计方法 点击:181 | 回复:4



ts12345

    
  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:326帖 | 2215回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3943
  • 注册:2008年2月13日
发表于:2008-12-22 14:56:38
楼主

请问各位大虾滤波(消谐)装置的设计方法?谐波电流是如何计算的?我现有一测量数据,希望和大家一起探讨探讨。
现场是500KVA 10/0.4KV 变压器一台,负载主要是100KW中频炉3台。出现情况:1.有时跳主开关2.电容鼓胀3.补偿器受谐波干扰不能正常投切(乱跳);功率因数最多到0.85左右。
经测量数据是:功率因数0.82、电压389V、电流750A、谐波电压总畸变率7.5%、谐波电流总畸变率35%、无功90Kvar。各次谐波电流含有率为:3次8%、5次28%、7次16%、11次8.5%、13次4.2%。
听一位做电抗器的工程师说:谐波电流=负载电流*谐波含有率,即500*0.35=175A 不知是否正确?但又有一现场经测量负载电流为1500A,谐波含有率为350%,不知应如何计算了?!!!是谐波电流=负载电流*谐波含有率吗?是1500*350%吗?迷惑中,希望能得到各位帮助,再此叩谢!!!



蚂蚁牙黑

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:22帖 | 174回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2008年4月01日
发表于:2008-12-22 15:59:32
1楼

你的谐波是怎么测量的,用什么监测仪啊~~~~最好是用全天在线监测谐波的系统

消谐的方法是:分别争对各次谐波的含有率,设计滤波电容器组进行消谐.

::::::一现场经测量负载电流为1500A,你这个测量的电流是什么仪器测的,估计用的是工频的测量仪器,不准的.

要使用专门测量谐波的仪器,还能计算谐波含有率

河北工控1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 92回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:259
  • 注册:2006年5月19日
发表于:2008-12-22 16:05:51
2楼
学习。。。。。。。。。。。。。。

ts12345

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:326帖 | 2215回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3943
  • 注册:2008年2月13日
发表于:2008-12-25 10:59:51
3楼
请问各位大虾滤波(消谐)装置的设计方法?

xac

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 229回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:401
  • 注册:2004年2月19日
发表于:2008-12-26 23:03:14
4楼

买一本西安交通大学王兆安老师编的《谐波抑制与无功功率补偿》就会算了。