力控连接西门子液位计数据转换的问题! 点击:687 | 回复:3



lian6778

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 35回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:80
  • 注册:2006年6月16日
发表于:2008-12-18 09:59:36
楼主
大家好我是新手!我现在使用力控软件6.1通过北京昆仑海岸模拟量模块4118,把西门子液位计7ml1201 4-20MA数据怎么转换在力控软件上显示液位计的米数了? 谢谢帮我解决一下这个问题!



注意素质

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:107
  • 注册:2007年5月31日
发表于:2008-12-30 11:50:02
1楼

在数据库组态中 选择量程变换。裸数据上、下限填4和20    量程上下限填您实际的采集量程即可  

罗大

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 41回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:39
  • 注册:2001年12月05日
发表于:2009-04-08 12:04:27
2楼
急需助手,熟悉S7-300,至少一种组态软件,能在珠三角工作的朋友,请尽快联系:13533746089罗工

admin

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 35回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:80
  • 注册:2006年6月16日
发表于:2019-09-07 10:08:17
3楼

谢谢大家回复。