楼主建议你看看这个帖子,就在这个论坛里
惨痛的教训,一脚踩坏一台变频器
上午上的电,变频器好好的,可到下午,忽的一响,主回路断路器跳闸了,检查一看,变频器进线侧全短路了,怎么回事?查来查去都找不到问题所在,因进线设计有进线电抗器,电源电压也正常,隧怀疑是电容器故障,换一变频器,上电正常。
过了十来天,主回路断路器又一次跳闸,变频器进线又一次短路,检查外接制动电阻,阻值、绝缘正常,问题出在哪呢?真是百思不得其解。
连烧两变频器了,问题不查出来,换上新的变频器以后还可能会烧。
去看看制动电阻吧,有人提议,来到电缆夹层,看到制动电阻箱体上有烧过的痕迹,另外,箱体还有脚踩的痕迹,仔细一看,R1接线处对地短路过,接头引线处电缆烧得只剩1/4了。
难怪,第一次烧变频器肯定是施工单位的人在放电缆时,踩在制动电阻箱体上往上穿电缆时,箱体(地)接触制动电阻R1引起短路,第二次烧变频器是做防火封堵的人施工时,踩在制动电阻箱体上,箱体(地)接触制动电阻R1引起短路。从下图可以看出R1接地时,L1、L2、L3通过整流二极管及电容充电晶闸管接地。
因进线侧未设计有快速熔断器,断路器是不能保护整流二极管的,故而在使用中要特别注意:进线快速熔断器千万不能省,省钱不是这种省法!另外,小型制动电阻最好还是安装在变频器柜顶上,以防踩踏!