首页 上一页 1 2 下一页 尾页

设计变频器主电路时,用不用熔断器 点击:6985 | 回复:39



kingdom

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:52帖 | 149回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:465
  • 注册:2007年8月09日
发表于:2008-12-15 08:51:11
楼主

设计变频器主电源电路时,到底该不该用熔断器(保险丝)

 




zxm123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:30
  • 注册:2006年2月18日
发表于:2008-12-15 09:31:22
1楼

我见的都没有,一般主电路过来时都有空开什么的已经有缺相、短路保护。

印染

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:68帖 | 1229回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1636
  • 注册:2006年9月22日
发表于:2008-12-15 09:53:54
2楼
      不用。                     

狼狗139

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 255回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:353
  • 注册:2008年11月23日
发表于:2008-12-15 10:40:20
3楼
最好不用                    

kingdom

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:52帖 | 149回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:465
  • 注册:2007年8月09日
发表于:2008-12-15 10:51:49
4楼
我见的比较老的工程师有用的,可变频器说明书上并没有推荐,只推荐空开

海昱

  • 精华:17帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:60帖 | 252回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:382
  • 注册:2005年7月05日
发表于:2008-12-15 11:06:03
5楼
是的,最好不用。如缺相造成事故。

juta

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:29帖 | 3722回
  • 年度积分:18
  • 历史总积分:4434
  • 注册:2004年1月30日
发表于:2008-12-15 11:19:01
6楼
是的,最好不用。如缺相造成事故。

fa_ybq

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 743回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1060
  • 注册:2007年1月19日
发表于:2008-12-15 11:22:02
7楼
^_^最好是加上,平时做线路不一样也是加上吗?确实能起到保护作用。价格也不是很贵。

海跃

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:36帖 | 140回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:346
  • 注册:2006年3月16日
发表于:2008-12-15 11:38:57
8楼
到底是用不用呢?,,,

zz88

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:25帖 | 617回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:968
  • 注册:2004年10月15日
发表于:2008-12-15 14:42:43
9楼

根本不需要,用了是浪费

fa_ybq

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 743回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1060
  • 注册:2007年1月19日
发表于:2008-12-15 15:39:42
10楼

楼主建议你看看这个帖子,就在这个论坛里

惨痛的教训,一脚踩坏一台变频器

上午上的电,变频器好好的,可到下午,忽的一响,主回路断路器跳闸了,检查一看,变频器进线侧全短路了,怎么回事?查来查去都找不到问题所在,因进线设计有进线电抗器,电源电压也正常,隧怀疑是电容器故障,换一变频器,上电正常。
过了十来天,主回路断路器又一次跳闸,变频器进线又一次短路,检查外接制动电阻,阻值、绝缘正常,问题出在哪呢?真是百思不得其解。
连烧两变频器了,问题不查出来,换上新的变频器以后还可能会烧。
去看看制动电阻吧,有人提议,来到电缆夹层,看到制动电阻箱体上有烧过的痕迹,另外,箱体还有脚踩的痕迹,仔细一看,R1接线处对地短路过,接头引线处电缆烧得只剩1/4了。

难怪,第一次烧变频器肯定是施工单位的人在放电缆时,踩在制动电阻箱体上往上穿电缆时,箱体(地)接触制动电阻R1引起短路,第二次烧变频器是做防火封堵的人施工时,踩在制动电阻箱体上,箱体(地)接触制动电阻R1引起短路。从下图可以看出R1接地时,L1、L2、L3通过整流二极管及电容充电晶闸管接地。

因进线侧未设计有快速熔断器,断路器是不能保护整流二极管的,故而在使用中要特别注意:进线快速熔断器千万不能省,省钱不是这种省法!另外,小型制动电阻最好还是安装在变频器柜顶上,以防踩踏!

kingdom

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:52帖 | 149回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:465
  • 注册:2007年8月09日
发表于:2008-12-22 08:19:40
11楼

再顶顶,欢迎高手指教

才大器粗

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 299回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1705
  • 注册:2007年10月19日
发表于:2008-12-22 08:39:28
12楼
断路器是不能保护整流二极管的,熔断器应选择晶体管保护用快速熔断器,型号如:NGT 、 RSF 等。

FDD1997

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 935回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1082
  • 注册:2008年12月20日
发表于:2008-12-22 11:05:56
13楼

加上快速熔断器,rtf

kingdom

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:52帖 | 149回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:465
  • 注册:2007年8月09日
发表于:2008-12-31 11:51:00
14楼
看来是一般都不用,用的话也要用快速熔断器,否则用普通的基本没什么用

Wang-fei

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:108帖 | 775回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:1720
  • 注册:2005年8月07日
发表于:2008-12-31 11:55:21
15楼

我从来没用,只有软启动器用过一次!!以后软启动也不用了!

kingdom

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:52帖 | 149回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:465
  • 注册:2007年8月09日
发表于:2009-01-05 11:02:58
16楼

功率比较大的是不是应该用快速熔断器,小功率的就不用了?

欧文他爸

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:336帖 | 23748回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70347
  • 注册:2007年4月05日
发表于:2009-01-05 11:15:13
17楼

偶一般都在变频器前端加上断路器,没加过保险丝

fa_ybq

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 743回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1060
  • 注册:2007年1月19日
发表于:2009-01-05 12:30:14
18楼

没用过熔断器。工频旁路可以用。

amanotherbag

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 41回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2008年1月11日
发表于:2009-01-05 13:11:21
19楼

要用,主要保护进线部分。

杨氏

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:271
  • 注册:2007年8月14日
发表于:2009-01-05 13:35:18
20楼
我在变频器前用空开,没用过熔断器。

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 下一页 尾页