超维小鑫
编码器是绝对式旋转编码器 SSI串型接口输出(脚定义:5V,0V,CSN,/CSN,CLK,/CLK,RX,/RX)
PLC型号:CP1H-XA40DT-D
希望能告知 所用模块、接线方式,最好详细些。
@Q
omRon没有SSI口,要用GP1312SSP将SSI 转换为格雷码并行信号进开关I/O ,或转换为RS485&4--20mA 进PLC,也可以用RS485输出的绝对值编码器,直接进PLC:021-36020992上海精浦机电
你QQ多少???我的50871061 加你
omRon没有SSI口,要用GP1312SSP将SSI 转换为格雷码并行信号进开关I/O ,或转换为RS485&4--20mA 进PLC:021-36020992上海精浦机电
SSI转换为并行格雷码输出的,进开关I/O,GP1312SSP
SSI转换为4--20mA的,GP1312EH,该模块同时提供RS485信号,也可进OMRON通讯口。
如果嫌麻烦,干脆编码器直接改掉,我们有直接4--20mA输出的和Rs485输出的绝对值单圈、多圈编码器,可直接连OMRON,在浦东金桥OMRON联过。价格比模块高不了多少。
021-36320992上海精浦机电
他的适用工作电压是多少?输出电压多少?我要的最好是24V工作电压,220AC也行,输出18位信号。能实现么?
GP1312SSP 的价格是多少???长春最快多长时间能到货??
220AC也行
1。工作电压24V
2。编码器是多少位的,输出多少位。
3。输出信号是推挽式,加Vcc电压,输出电压略低于Vcc。
4。SSI信号并不是一个国际标准,仅定义了物理接口,你的编码器是否可以直接解码还是要改程序尚不知道,需告知编码器的品牌及其SSI协议图谱。我一再要求电话沟通的。
猎隼
不好意思@Q 我后来与厂家联系 他们给的说明书脚的定义出错 害大家走了很多弯路 真的不好意思!!
elc小陈
我也遇到了同样的问题啊。大哥们有好的解决方法吗??通过422可以读取编码器信息吗??
@Q 你们的485协议可以公开吗??如果我用PLC读取485信号,要你的485协议的,
数据格式:8 位数据位,1 位停止位,无校验,无控制流 ASCⅡ编码方式,开放且数据可靠 ,“=”起始,“↙”结束,1 位符号,10 位码值
技术支持:021-36320991-998转8005周
另外:不是做广告,其实有直接Rs485 输出型的绝对值编码器就可以进Omron PLC的,单圈多圈都有,很多做PLC的都用了很好(不单OMRON,S7-200等PLC都可以连),配置价格最低了。
4444xuxia
还真有RS485输出的光电编码器吗?我找了好久了
用RS485 编码器GAX60进PLC ,如果是多个编码器的话最省钱了,可以多地址配置,不用增加模块,线缆成本低,节省总成本,而且传递距离远,绝对值抗干扰。
欢迎来电问问:上海精浦机电 021-36320991-998