PLC控制系统维修的误区 点击:711 | 回复:19



清风月

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2007年4月08日
发表于:2008-05-26 17:49:00
楼主

 

在先进的PLC控制系统中,设备在运行过程难免会出现故障,当你一时找不到问题的所在时,你是怎样来分析问题的呢?
  我遇到过很多自称懂PLC的电工,他们会以很自信的口气说程序坏了、程序出问题了,显得自已很高深。
  真的程序就那么容易出问题吗?
  
  PLC的程序包含:系统程序和用户程序两大部分。
  系统程序是存放在只读存储器(ROM)内的,在用户使用可编程器之前就已装入机内,并永久保存,在各种控制工作中并不要什么调整。
  用户程序是用户为达到某种控制目的采用编程语言自主编制的程序,当用于不同的控制目的时就要编制不同的程序,是存放在随机读写存储器(RAM)内,在掉电情况下容易丢失,所以在实际中配备电池或电容等掉电保护。
  系统程序是不会出错也不会丢失的。
  用户程序也几乎不会出错,唯一有可能性的是程序的丢失。在这种情况下厂家都会有备份提供的,不需要你去改,他也不给你改,有密码锁住的。
  所以当设备出显故障时不要去考虑程序的问题,应考虑的是外围接线有没有接触不良,外围元器件(传感器、行程开关等)有没有动作。 上一个动作没有完成,下一个动作是不会发生的。
  对工厂维修这一块来说,熟悉机器的原理、动作的过程非常重要的, 能判断元器件的好坏,懂得参数的意义, 问题基本都能够解决了。 至于程序能判断是否丢失(一般不用考虑,有时是不能初始化断电复位后就可)。
  




宝来--王者之师

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:69帖 | 967回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3386
  • 注册:2006年9月14日
发表于:2008-05-26 17:59:31
1楼

我遇到过很多自称懂PLC的电工,他们会以很自信的口气说程序坏了、程序出问题了,显得自已很高深。

 

遇人不淑!

seseqq

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:33帖 | 739回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2583
  • 注册:2007年11月08日
发表于:2008-05-26 18:10:40
2楼

哈哈

那是菜鸟才说程序有问题

程序会有不完善的地方,但是一般只要PLC有输出,就表示程序还在

要从别的地方找原因

我们做的机器,维修的时间很少

最怕水货供应商了

 

yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2008-05-26 18:37:20
3楼

本人遇到过,确实是程序有不足之处。

我们有一台电梯不能运行,换了一台同程序的PLC,就可以正常运行了。

而不能运行的PLC中的程序一点问题也没有,程序完全相同。

经检查:发现原程序中规定:输出信号后必须在0.3内反馈,否则将锁定输出。

为此,我们将反馈时间放宽到0.5秒,经运行,一切正常。

yurulin

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 49回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2006年5月09日
发表于:2008-05-26 21:44:07
4楼
低价PLC、功能齐全
集合文本功能、结构紧凑
本机DC输入16点
本机DC输出8点
本机继电器输出8点
3个中断输入口、5个高速脉冲输出口
4个模拟量输入点
2个模拟量输出点
两个串口通信 232、485
有需要的请联系:13860605127

撞破烂钟——王者之师

  • 精华:28帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:327帖 | 15621回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:78592
  • 注册:2006年7月25日
发表于:2010-10-29 15:47:10
5楼

有时也的确是程序设置的不合理,偶曾于过一次,在压滤机中,本来应该是一个位置传感器吸合后,PLC走下一个程序。怎奈,现场的操作工顺手把一把小铲子放到了另一个传感器旁边,导致两个传感器都吸合,呵呵PLC歇菜了。

彩云之滇东北

  • 精华:20帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:107帖 | 2725回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21121
  • 注册:2005年6月14日
发表于:2010-10-29 20:10:27
6楼

顶一下        

allforlegend

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 57回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:300
  • 注册:2010年5月13日
发表于:2010-11-27 00:09:08
7楼
同意 顶一下

彩云之滇东北

  • 精华:20帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:107帖 | 2725回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21121
  • 注册:2005年6月14日
发表于:2010-11-27 11:39:38
8楼

我碰着的经过判断为plc程序问题的多半都是程序存在不足

qwe196163

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:37
  • 注册:2009年8月26日
发表于:2011-02-11 17:06:09
9楼
我也碰到过   锁紧机   没有第二部动作    那螺丝刀冲PLC敲几下   就好  当时我还不信  那干活的亲自给我示范的    我真是好了     我也不是很明白  是不是程序问题  还是PLC模块本身有问题

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师