SIEI西威变频器 点击:448 | 回复:7



xzp

    
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 386回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:856
  • 注册:2004年7月02日
发表于:2008-12-07 22:44:14
楼主
一台SIEI西威变频器面板无显示,查开关电源芯片UC3844(14脚),11-12电源脚为15.6V稳定,14脚只有1.8V偏低,7脚为1.67V,开关管也是好的.以换过芯片UC3844,输出也没有短路,不只那里不行,望高手分析一下.



xzp

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 386回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:856
  • 注册:2004年7月02日
发表于:2008-12-08 22:52:38
1楼
怎么没有人能说一下吗?

vanduka

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-12-12 11:20:33
2楼
你是想维修还是想找出啥原因。。

剑枫

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:42
  • 注册:2005年10月20日
发表于:2008-12-22 17:24:56
3楼

我家的变频器也犯这毛病了

 

剑枫

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:42
  • 注册:2005年10月20日
发表于:2008-12-22 17:25:52
4楼

有这家的中文网址吗?

风随雨飘

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:26
  • 注册:2005年9月30日
发表于:2009-01-13 14:26:17
5楼

此现象为变频器开关电源损坏,不一定是UC3844损坏,有可能旁边的电阻或电容损坏也会导致这种现象。

不明白可直接联系我们西威公司    021-69169898  

hongxuming

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 33回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2010年3月16日
发表于:2010-03-16 19:33:17
6楼
专业维修西威变频器。维修周期短,价格合理。希望能帮到你。13770036913 洪旭明 QQ:1269043341

hongxuming

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 33回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2010年3月16日
发表于:2010-03-16 19:33:22
7楼
专业维修西威变频器。维修周期短,价格合理。希望能帮到你。13770036913 洪旭明 QQ:1269043341