关于配电柜中动力线大小的选择? 点击:1341 | 回复:10



zjl2008

    
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:423帖 | 3890回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7026
  • 注册:2003年5月05日
发表于:2008-12-07 19:36:05
楼主

有一个配电柜,有一个总开关和一个总接触器,总接触器下面配有5个电机的开关,开关下面就是各自的正反转控制接触器,电机容量分别是11kw,7.5kw,4kw,5.5kw,4kw,在成套的时候厂家在总开关和总接触器之间动力线每相只配了2根6平方的铜芯线,到每个电机输出线都配的小,现在调试时,一个电机启动运行后,如果启动别的电机,这个电机就停下来了,等这个电机停止后,那个电机又可以运行、

这是不是和配线太细有关?




scwcy0626

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 70回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:45
  • 注册:2008年4月26日
发表于:2008-12-07 20:16:55
1楼

  [你的我看不懂呀 能不能说明白一点拉

 

ts12345

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:326帖 | 2215回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3943
  • 注册:2008年2月13日
发表于:2008-12-08 14:15:54
2楼
引用scwcy0626 的回复内容:

  [你的我看不懂呀 能不能说明白一点拉

 





狼狗139

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 255回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:353
  • 注册:2008年11月23日
发表于:2008-12-08 19:22:59
3楼
是不是有互锁呀,或它们之间有顺序控制

极端自我

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 46回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:108
  • 注册:2003年9月21日
发表于:2008-12-08 19:39:24
4楼

chenjinjian

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 41回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:68
  • 注册:2008年11月24日
发表于:2008-12-08 20:31:36
5楼
    引、用“                          [你的我看不懂呀 能不能说明白一点拉

weixp

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 478回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:524
  • 注册:2008年12月04日
发表于:2008-12-12 10:45:01
6楼
同意楼上的说法,不是线太细的缘故,六平方的线足可以的,这可能是互锁了。跟控制线路的接线有关系。

湖北新人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 45回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:79
  • 注册:2005年3月25日
发表于:2008-12-12 13:20:14
7楼

我也认为不是线的问题,两跟六平方的可以通过70A,功率可以达到35KW,你的总功率才31KW,完全够,我认识是控制上有互锁。

福美电器

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:45
  • 注册:2008年11月17日
发表于:2008-12-12 13:30:26
8楼
完全同意6楼、7楼的意见

阳光的末尾

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2012年1月28日
发表于:2012-01-28 16:17:56
9楼
   我认为在排除互锁的前提下就是线路小的原因,因为线路细在电机启动的时候就会瞬间产生很大的压降,这样在超出已经启动的电动机接触器电压时就会磁力不够而跳开,从而是一个启动一个停的现象。

ymdscrr

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:86
  • 注册:2008年11月16日
发表于:2012-01-28 19:34:07
10楼
回答的忒晚了   估计早忘了这的人还这么热情

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师