zjl2008
有一个配电柜,有一个总开关和一个总接触器,总接触器下面配有5个电机的开关,开关下面就是各自的正反转控制接触器,电机容量分别是11kw,7.5kw,4kw,5.5kw,4kw,在成套的时候厂家在总开关和总接触器之间动力线每相只配了2根6平方的铜芯线,到每个电机输出线都配的小,现在调试时,一个电机启动运行后,如果启动别的电机,这个电机就停下来了,等这个电机停止后,那个电机又可以运行、
这是不是和配线太细有关?
scwcy0626
[你的我看不懂呀 能不能说明白一点拉
ts12345
狼狗139
极端自我
chenjinjian
weixp
湖北新人
我也认为不是线的问题,两跟六平方的可以通过70A,功率可以达到35KW,你的总功率才31KW,完全够,我认识是控制上有互锁。
福美电器
阳光的末尾
ymdscrr