西门子 S7-300 PLC 从入门到精通的100个经典问题及解答 点击:96035 | 回复:1055



zhanhong

    
  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:44帖 | 326回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5189
  • 注册:2006年1月04日
发表于:2008-12-03 13:28:28
楼主
1:使用CPU 315F和ET 200S时应如何避免出现“通讯故障”消息?
使用CPU S7 315F, ET 200S以及故障安全DI/DO模块,那么您将调用OB35 的故障安全程序。而且,您已经接受所有监控时间的默认设置值,并且愿意接收“通讯故障”消息。 OB 35 默认设置为100毫秒。您已经将F I/O模块的F监控时间设定为100毫秒,因此至少每100毫秒要寻址一次I/O模块。但是由于每100毫秒才调用一次OB 35,因此会发生通讯故障。要确保OB35的扫描间隔和F监控时间有所差别,请确保F监控时间大于OB35的扫描间隔时间。
S7分布式安全系统,一直到V5.2 SP1 和 6ES7138-4FA00-0AB0,6 ES7138-4FB00-0AB0,6ES7138-4CF00-0AB0 都会出现这个问题。在新的模块中,F 监控时间设定为150毫秒.

2:当DP从站不可用时,PROFIBUS上S7-300 CPU的监控时间是多少?
使用CPU的PROFIBUS接口上的DP从站操作PROFIBUS网络时,希望在启动期间检查期望的组态与实际的组态是否匹配。在 CPU属性对话框中的Startup选项卡上给出了两个不同的时间。

3:如何判断电源或缓冲区出错,如:电池故障?
如果电源(仅S7-400)或缓冲区中的一个错误触发一个事件,则CPU操作系统访问OB81。错误纠正后,重新访问OB81。电池故障情况下,如果电池检测中的BATT.INDIC开关是激活的,则 S7-400仅访问OB81。如果没有组态OB81,则CPU不会进入操作状态STOP。如果OB81不可用,则当电源出错时,CPU仍保持运行。

4:为S7CPU上的I/O模块(集中式或者分布式的)分配地址时应当注意哪些问题?
请注意,创建的数据区域(如一个双字)不能组态在过程映象的边界上,因为在该数据块中,只有边界下面的区域能够被读入过程映像,因此不可能从过程映像访问数据。 因此,这些组态规则不支持这种情况:例如,在一个 256 字节输入的过程映像的 254 号地址上组态一个输入双字。 如果一定需要如此选址,则必须相应地调整过程映像的大小(在CPU的Properties中)。

5:在S7 CPU中如何进行全局数据的基本通讯?在通讯时需要注意什么?
全局数据通讯用于交换小容量数据,全局数据(GD)可以是:
输入和输出
标记
数据块中的数据
定时器和计数器功能
数据交换是指在连入单向或双向GD环的CPU之间以数据包的形式交换数据。GD环由GD环编号来标识。
单向连接:某一CPU可以向多个CPU发送GD数据包。
双向连接:两个CPU之间的连接:每个CPU都可以发送和接收一个GD数据包。
必须确保接收端CPU未确认全局数据的接收。如果想要通过相应通讯块(SFB、FB或FC)来交换数据,则必须进行通讯块之间的连接。通过定义一个连接,可以极大简化通讯块的设计。该定义对所有调用的通讯块都有效且不需要每次都重新定义。

6:可以将S7-400存储卡用于CPU 318-2DP吗?
在通常的操作中,只能使用订货号为6ES7951-1K... (Flash EPROM)和6ES7951-1A... (RAM)的“短”> 存储卡。

7:尽管LED灯亮,为什么CPU 31xC不能从缺省地址124和125读取完整输入?
对于下列型号的CPU ,请检查 24V 电压是否接入引脚 1。LED由输入电流控制。引脚 1 上的 24V 电压需要做进一步处理。
313C(6ES7 313-5BE0.-0AB0),313C-2DP (6ES7 313-6CE0.-0AB0),313C-2PTP (6ES7 313-6BE0.-0AB0), 314C-2DP (6ES7 314-6CF0.-0AB0),314C-2PTP (6ES7 314-6BF0.-0AB0)

8:配置CPU 31x-2 PN/DP的PN接口时,当PROFINET接口偶尔发生通信错误时,该如何处理?
请确定以太网(PROFINET)中的所有组件(转换)都支持 100 Mbit/s全双工基本操作。避 免中心分配器割裂网络,因为这些设备只能工作于半双工模式。

9:在硬件配置编辑器中,“时钟”修正因子有什么含义呢?
在硬件配置中,通过CPU > Properties > Diagnostics/Clock,你可以进入“时钟”> 域内指定一个修正因子。这个修正因子只影响CPU的硬件时钟。时间中断源自于系统时钟,并且和硬件时钟的设定毫无关系。

10:如何通过PROFIBUS DP用功能块实现在主、从站之间实现双向数据传送?
在主站plc可以通过调用SFC14 “DPRD_DAT“和SFC15 “DPWR_DAT“来完成和从站的数据交换,而对于从站来说可以调用FC1 “DP_SEND“ 和FC2 ”DP_RECV“完成数据的交换。

11:可以从S7 CPU中读出哪些标识数据?
通过SFC 51“RDSYSST”可读出下列标识数据:
可以读出订货号和CPU版本号。为此,使用SFC 51和SSL ID 0111并使用下列索引:
1 = 模块标识
6 = 基本硬件标识
7 = 基本固件标识

12:在含有CPU 317-2PN/DP的S7-300上,如何编程可加载通讯功能块FB14("GET")和FB15("PUT")用于数据交换?
为了通过一个S7连接在使用CPU 317-2PN/DP的两个S7-300工作站之间进行数据交换,其中该S7连接是使用NetPro组态的, 在S7通信中,必须调用通讯功能块。模块FB14("GET") 用于从远程CPU取出数据,模块FB15("PUT")用于将数据写入远程CPU。 功能块包含在STEP 7 V5.3的标准库中。 <
CPU 317-2PN/DP的通讯模块FB14("GET")和FB15("PUT")的属性 :
FB14和FB15是异步通讯功能。 这些模块的运行可能跨越多个OB1循环。 通过输入参数REQ激活FB14或FB15。 DONE、NDR或ERROR表明作业结束。PUT和GET可以同时通过连接进行通信。
注意:不能将库SIMATIC_NET_CP中的通讯块用于CPU317-2PN/DP。

13:对于紧凑CPU 313C-2 PtP和CPU 314-2 PtP作业同步处理需要注意什么?
在用户程序中,不可以同时编程SEND作业和FETCH作业。
即: 只要SEND作业(SFB 63)没有完全终止(DONE或ERROR),就不能调用FETCH作业(SFB 64)(甚至在REQ=0的时候)。只要FETCH作业(SFB 64)没有完全终止(DONE或ERROR),就不能调用SEND作业(SFB 63)(甚至在REQ=0的时候)。在处理一个主动作业(SEND作业、SFB 63或FETCH作业、SFB 64)时,同时可以处理一个被动作业(SERVE作业、SFB 65)。

14:可以将MICR.master420到440作为组态轴(位置外部检测)和CPU 317T一起运行吗?
可以,但在动力和精度方面,对组态轴的要求差别非常大。在高要求情况下,伺服驱动SIMODRIVE 611U、MASTERDRIVES MC或SINAMICS S必须和CPU 317T一起运行。在低要求情况下,MICROMASTER系列也能满足动力和精度要求。

15:如何在已配置为DP从站的两个CPU模块间组态直接数据交换(节点间通信)?
两个CPU站配置为DP从站,而且由同一个DP主站操作,它们之间的通信通过配置交换模式为DX可以完成直接数据交换。

16:如何使用SFC65,SFC66,SFC67 和 SFC68 进行通信?
对于单向基本通信,使用系统功能 SFC67 (X_GET)从一个被动站读取数据,使用系统功能SFC68(X_PUT)将数据写入一个被动站(服务器)。这些块只有在主动站中才调用。



万月生

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 41回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75
  • 注册:2011年5月05日
发表于:2012-02-23 16:42:57
461楼
顶!...............................

汉军

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 45回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:120
  • 注册:2005年11月03日
发表于:2012-02-25 11:08:11
462楼

很好啊,收藏起来

 

 

cj3798

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2012年2月25日
发表于:2012-02-25 15:01:40
463楼
有用的资料真实好东西

西门子特价

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 117回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1316
  • 注册:2004年7月23日
发表于:2012-02-26 12:51:38
464楼

我公司代理主营产品:
1, 西门子变频系列:
6SE6440/430/420 6SE70 6RA70 6SL32大量现货
2, 西门子伺服系列:
6SN1123 6SN118 6SN1145 6FC 1FK部分有现货
3, 西门子可编程控制器(PLC)
Logo,S7-200,S7-300,S7-400 大量现货
4, 西门子操作屏
TD200,TD400C ,K-TP178,TP177A,TP177B,OP177B,TP270,OP277,MP277,MP377 大量现货
5, A-B可编程控制器(plc),触摸屏
PLC:1746 1747 1756 1761 1769 1794 触摸屏:2711 部分现货
6, 深圳步科PLC,HMI;深圳显控HMI,昆仑通态HMI
7, 台达PLC,HMI,变频器及伺服产品等
8, 可对已过保修期的西门子PLC、屏,伺服系统等进行维修。.

联系QQ:82119030,电话:15718809088

汤凌云

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:105
  • 注册:2012年1月28日
发表于:2012-02-26 21:07:32
465楼

好东西啊!感谢楼主,收藏了!

zhanziling

  • 精华:0帖
  • 求助:13帖
  • 帖子:37帖 | 1242回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6032
  • 注册:2009年4月06日
发表于:2012-02-27 08:32:07
466楼
引用 夹缝中的飘 的回复内容:经典PLC,非常感谢



zhangyong1986

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 54回
  • 年度积分:5
  • 历史总积分:46
  • 注册:2009年4月16日
发表于:2012-02-29 08:29:33
467楼
嗯!不错!很有价值!谢谢了!

万兴村的伟仔

  • 精华:1帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:9帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:16
  • 注册:2010年11月11日
发表于:2012-03-06 19:40:00
468楼
我学的是三菱的,但是在工作中谁知道何时就遇到西门子,谢谢楼主的资料

swl0913

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13
  • 注册:2011年10月25日
发表于:2012-03-06 22:04:12
469楼
qinzhoulu108@163.com  新手求教

zhjjimmy

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15
  • 注册:2010年12月12日
发表于:2012-03-11 11:51:09
470楼

好资料,收藏了!!!

zlhlian

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:48
  • 注册:2010年8月26日
发表于:2012-03-11 16:42:10
471楼

不错 只是还要慢慢看

不懂就问的小小

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:116
  • 注册:2004年1月16日
发表于:2012-03-12 13:30:18
472楼
谢谢,待慢慢看来!!!!

上人思鸣露

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:44
  • 注册:2011年11月17日
发表于:2012-03-12 23:24:40
473楼
这贴子真是造富了很多人啊

BouyeiMan

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:82
  • 注册:2012年3月22日
发表于:2012-03-23 09:34:09
474楼
收藏了,很是不错!!!!!!!!!

chenxindoc

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:104
  • 注册:2010年11月17日
发表于:2012-03-25 21:33:11
475楼

不错。挺好,顶顶顶,感谢楼主

lvyatao

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:98
  • 注册:2012年3月02日
发表于:2012-03-26 18:44:16
476楼

好东西, 收藏了!

zxmsjj

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 455回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4054
  • 注册:2009年5月26日
发表于:2012-03-26 22:20:25
477楼
感谢楼主提供详细资料,收藏了。非常感谢楼主无私精神。

cg_com

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:4帖 | 39回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:245
  • 注册:2008年10月13日
发表于:2012-03-27 16:32:51
478楼
看看,预留一下 谢谢

zhb1986825

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2010年4月24日
发表于:2012-03-30 10:34:21
479楼

还有贴子呢,杂只看到十六个问题

yangyinghua

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20
  • 注册:2009年6月16日
发表于:2012-03-30 15:19:53
480楼
好贴,楼主太辛苦了,多谢楼主啊

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师