请教高人指点!现阶段常用的伺服总线种类,及优缺点。谢谢 点击:2347 | 回复:7



idyllren

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:67
  • 注册:2008年10月16日
发表于:2008-12-01 13:20:39
楼主

现正考虑plc通过总线方式控制伺服的方案,但由于信息不是很多,望能得到各位大侠的多方指点。谢谢!

 




zhoiw

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:32帖 | 882回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3482
  • 注册:2004年7月08日
发表于:2008-12-01 14:49:21
1楼
好象只有几款伺服可以走总线控制,日系的通讯可以调试用,控制不行,而且通讯协议不公开!

波恩

  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:203帖 | 11028回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:36300
  • 注册:2003年6月12日
发表于:2008-12-01 16:11:50
2楼
想不出了解伺服接口总线技术可以看看:http://www.gongkong.com/Forum/ForumTopic.aspx?Id=2008071810103700001

理想新动力

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:29
  • 注册:2008年10月28日
发表于:2008-12-01 17:16:57
3楼

我了解用can总线和安川的metrolink2总线控制的方式。有意向可以发消息单说。

波恩

  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:203帖 | 11028回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:36300
  • 注册:2003年6月12日
发表于:2008-12-01 17:27:47
4楼

can总线可以参照CANopen,DeviceNet等基于CAN的应用层协议

安川的metrolink2总线控制的方式不妨咨询沈阳计算所,那儿设有这个协议的中国代表处。

firstrazor

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 753回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:909
  • 注册:2007年7月28日
发表于:2008-12-01 17:30:50
5楼
波恩的帖子基本上就是现状大全,值得推荐 (虽然本人对某些论点有异议,不打紧)。

xjzlyg

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 2364回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13554
  • 注册:2005年7月09日
发表于:2008-12-01 20:43:11
6楼
三菱的SCNET的,对应MR-J3现在是光纤的了

wuxinihui

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 980回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1523
  • 注册:2008年11月20日
发表于:2008-12-02 19:12:16
7楼
不是很清楚这个东西了

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师