1 定子绕组的线径太小;
2 将三角形接线误接为星形接线;
3 定子绕组内部接线有误:如将两个并联绕组错接成串联。。。
个人观点,各位斧正。
ts12345
nhjhgswyl123123
与电结缘
一生流浪
游刃有余 _1
杨河
枫风雨霖
lejack
不排除偷工减料.
返修电机前几天投入运行,铭牌标称电流395A,实际运行电流340A,运行5小时后电机表面温度高达103度,并闻到烧焦气味,机械无异常,于是赶紧停机。电机F级绝缘
另一台电机运行电流350A,电机温度71度。
两天后用直流双臂电桥测量两台同型号220kw电动机的直流电阻(均在冷态),数据如下:
原厂电动机直流电阻:0.01252 欧姆
返修电动机直流电阻:0.01812 欧姆
接成星形试机,原厂电机空载电流30A,返修电机空载电流20A
无论空载电流还是直流电阻,两者相差巨大,看来偷工减料的可能性非常大
狼狗139
licanon
cgy918
是绕组铜丝质量差还是 ?期待
阿龙ALONG
减小 线径了
lilinzhou
是否用了不合格的线啊,还是减小线径了,太不厚道了!
gfdsa _1