纺机VECTRON变频器炸模块故障救助 点击:486 | 回复:12



tgw123

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:38
  • 注册:2006年8月07日
发表于:2008-11-08 22:35:00
楼主
VECTRON变频器总线控制,运行中烧电源保险,检查一只MG150Q2YS51模块炸了,G1.C1间击穿,主板相关稳压管烧毁。更换模块,稳压管及新的驱动控制板后,上电待机绿灯闪亮,正常,启动即炸模块,故障重演。已有两台同样故障了,变频器外围线路无问题。恳轻请各位指教!



阿风_96

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:116
  • 注册:2004年12月08日
发表于:2008-12-03 10:12:58
1楼
这种情况说明你还没有修好 ,我也碰到过,你可以检查一下cpu板上的驱动部分的那对三极管,和驱动电源变压器.有机会可以联系田利峰13957543990绍兴县杨汛桥镇

清远工控设备维修

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 75回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2008年11月04日
发表于:2008-12-03 11:00:26
2楼

我公司可以维修的,是驱动电源部分出问题了,有需要的话:13824248090

hyp8007

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 108回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:239
  • 注册:2004年1月31日
发表于:2008-12-03 14:50:11
3楼
变频器维修 0531-85989155

js1980

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2008年10月20日
发表于:2008-12-08 18:51:33
4楼

是驱动问题,检查一下驱动。

 

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:38
  • 注册:2006年8月07日
发表于:2008-12-25 20:12:07
5楼

从另外一台同样的正常的机器拆下相同的变频器来代换,结果还是启动即炸模块。修好这台变频器装回原来的机器,运行正常!

是否两台机器的变频器的cpu板不能互换?

 

 

pyc.000

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 58回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:166
  • 注册:2004年5月09日
发表于:2009-10-30 14:51:20
6楼
vectron维修中心,提供配件,4小 时快速维修,电话13853509597