今天设备检修,更换一台电机,在更换时,旁边的领导一直在催促,就这么几根线费这么长时间。真气人,摊上这样的领导,没办法,只看眼前的,接线很简单但又很复杂。我没有回答,尽管去说好了。旁边的一个钳工在维修设备,非要让我协助开机调试。我气不打一处来,你没有看到我在忙吗,你就不能等一下,领导就为接电机线慢,还不乐意呢,结果双方都不乐意。以前换过该电机,接完线进行电机试转。可由于今天遇到了这么两个人,心情糟透了,根本没记得去试转了,包括电机冷却风扇,开机没问题。正赶上中午吃饭时间,我刚吃到一半,车间来找,停机了。停机就是命令,我放下筷子,火速带着工具来到现场。通过电脑调出是改换过的电机变频器报警,调出MM440变频器,F0011过电流。奇怪,怎么会过电流呢,空转电机正常,额定电流的一半。负载一接上,电流加倍,由于该电机控制一个压辊,下面是一个网帘,反转以后造成阻力过大,电流急剧增大,刚开机由于低速运行,问题没有暴露出来。把电机纠正转向,电流恢复正常,同时检查外接冷却风扇也接反了,电机温度很高。很危险,如果电机没有接反,但任其风扇反转,如果无人检查到,很容易将电机烧了。事后,领导很是恼火,三个月前曾因为接错一台电机,给生产造成很大影响,开开停停,产量受到很大影响,经过一周时间,最终查出是一台电机接反了,为此罚款100元。这次不知道又要罚多少了。我经常犯下如此低级错误实不应该啊,可又能怎样避免,我能怪罪领导和那个钳工吗?事已至此,能为自己承担责任的只有自己。
我发现一个规律,大凡性情急躁的情况下从事工作,也最容易出问题,顾这就顾不上那了,往往搞得很被动,批评几句倒也无妨,可动辄就罚款啊。我该怎么办,当然也不排除我的记性不好,忘了试转。讲,谁都会讲,可是在实际操作过程中,难免会有所疏漏。大家说说看,今后我该怎样去做,不至于犯下如此低级错误。一年12个月,光罚款就占了4个月次,开玩笑,我挣工资,还要为一部分罚款买单,无奈啊。