丹佛斯变频器FC312 系列关于输入控制端子的问题 点击:1493 | 回复:8



老五※

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:124帖 | 2321回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3947
  • 注册:2002年12月28日
发表于:2008-11-25 11:46:37
楼主

丹佛斯变频器FC312 系列关于输入控制端子的问题

一般的情况下,都使用变频器本身内部24V电源驱动.如果不使用内部电源,

而使用外部24V电源进行驱动变频器输入控制端子会造成影响吗

给丹佛斯变频器技术打电话,因为是新型号.他也说不好.




老五※

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:124帖 | 2321回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3947
  • 注册:2002年12月28日
发表于:2008-11-25 15:41:49
1楼

没人用国吗           

endylee

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:35
  • 注册:2008年5月08日
发表于:2008-12-16 10:27:24
2楼

那你接地端应该连接到一起,要不怎么取参考地呢?你说是不是?你可以试试,不过别搞短路了。丹佛斯变频器还是不错的,有次我把10V搞短路了,居然保护住了,给出报警。希望把结果告诉我们。

印染

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:68帖 | 1229回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1636
  • 注册:2006年9月22日
发表于:2008-12-19 10:58:48
3楼

 

      不太懂。  值得一试,出了问题可别找我。。。   

    期待答案。。。。。。。

   有几台FC302 的。  上次一台出现故障,修了过后,懒得设置参数, 直接用面板从别的同型号机器上拷贝过来的。

arbing

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:6帖 | 103回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:270
  • 注册:2002年8月23日
发表于:2008-12-23 13:34:17
4楼

可以修改18,19,27,等编程端子的PNP和NPN格式就可

共赢

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 151回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:38
  • 注册:2006年9月12日
发表于:2009-02-25 15:09:20
5楼
有需要的话敬请采用ABB的产品,性价比高!联系电话:020-38483391,13823578035找阳工

longwei136

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:54
  • 注册:2011年7月29日
发表于:2012-08-20 14:50:38
6楼

不能这样用,只能用本身的24V,否侧会偶尔出现变频器不受控制,

manjianjiang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:159
  • 注册:2008年5月31日
发表于:2012-08-22 09:07:58
7楼

没有问题 直接共地即可,FC312和FC302没什么区别。

陈gong

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2013年8月08日
发表于:2013-09-03 15:46:54
8楼

没有问题,可以使用。