仪表调试招标报价 点击:891 | 回复:20



【国货当自强】

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:54帖 | 560回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:908
  • 注册:2006年6月06日
发表于:2008-11-24 14:41:33
楼主

3 承包范围及分界
3.1设备核准检查范围
3.1.1 界区:锅炉(含脱盐水系统)、空分、造气、合成、精馏、褐煤提质、水系统(含造气循环水、污水处理站、甲醇循环水)
原:3.1.1 界区:锅炉、空分、气化、合成、精馏
3.1.2 界区内自动化仪表明细

序 号 名 称 计 算 数 量 备 注
1 压力差压变送器(流量)   43  
2 一次门二次门排污门 43*3 129  
3 压力变送器   471  
4 一次门二次门 471*2 942  
5 气动调节阀   228  
6 减压伐定位器电磁阀等 228*3 684  
7 电动执行机构   170  
8 电动调节阀   170  
9 标准流量孔板   21  
10 一次门等 21*2 42  
11 靶式流量计   47  
12 弯管流量计   22  
13 一次门 22*2 44  
14 雷达液位计   8  
15 热电偶及热电阻   304  
16 压力差压开关   6  
17 一次门二次门 6*4 24  
18 分析小屋   4  
19 分析仪表   70  
20 阀门附件等 70*2 140  
21 有毒可燃气体报警仪   72  
22 就地压力表   316  
23 一次门 316*1 316  
24 氧化锆仪表   15  
25 探头,变送器等 15*1 15  
26 双金属温度计   88  
27 转子流量计   7  
28 前后截止门 7*2 14  
29 磁翻板液位计   48  
30 一次门,排污门等 48*3 144  
31 电磁流量计   1  
32 玻璃管流量计   5  
33 前后截止门等 5*2 10  
34 电动执行机构就地控制箱   170  
35 电伴热   80  
36 蒸汽伴热蒸汽阀、疏水阀 434*2 868  
合计:约5738台套(不限于此)
(建议增加:)以上仪器仪表总数及整套设备自带的仪表数将在乙方全部服务人员进厂后重新全面清点,以最终清点总数为准,总数误差在3%以内,方案及价格将不做调整,否则乙方将重新评估技术方案及定价。

3.2维修
3.2.1 现场调节阀的拆卸和安装由甲、乙方共同负责,调校由乙方负责。
原:3.2.1 现场调节阀的拆卸和安装由我公司负责,调校由承包方负责。
建议修改:3.2.1 现场调节阀的拆卸和安装由甲方负责,乙方负责协助及指导,调校由乙方负责。
3.2.2 现场不具备修理条件,必须返回原制造厂或其外委机构维修的仪表。调节阀、流量计等内部机械部件的修复由乙方负责实施。
原:3.2.2 现场不具备修理条件,必须返回原制造厂或其外委机构维修的仪表、调节阀、流量计等内部机械部件的修复由承包方负责实施,费用由我公司承担。
建议:3.2.2由乙方负责界区范围内仪表的维修,必须返回原制造厂或其外委机构维修的仪表,调节阀、流量计等内部机械部件的必须返回原制造厂修复的。费用由甲方承担。
3.3专业分界
3.3.1仪表以一次门(根部阀)出口法兰或出口焊缝以后为界。
3.3.2没有一次门的以仪表截止阀、传感器(电极)取样点为界。
3.3.3汽车衡、轨道衡的传感器、称量系统、监视系统归机械核准检查。
3.3.4由电气送往仪表的信号以仪表接收端控制机柜端子排为界,端子排后归仪表核准检查,以前归电气核准检查。
3.3.5由仪表输出至电气的信号以电气柜输入端子排为界,接线端子前归仪表核准检查,接线端子后归电气核准检查。
3.3.6一体化PLC控制箱、PLC系统、DCS系统均以端子排为界,现场到接线端子排归仪表核准检查。但仪表需要协助判断故障原因和根据需要更换系统卡件。
3.3.7带法兰的其他仪表以仪表本体法兰为界,仪表本体法兰归仪表核准检查。
3.3.8仪表伴热归仪表核准检查,保温部份归保温专业核准检查。
3.3.9仪表气源以送出到界区或第一个阀门以后归仪表核准检查。
原3.3.9仪表气源以设计院界定的配管专业配管分支的第一道阀门为界,阀门以后归仪表核准检查。
3.4 乙方具体工作内容
3.4.1 仪表单体调校,包括外观检查、性能试验、动作试验、全行程时间试验、精度调校等试验
3.4.2 自控仪表系统调校,包括检测回路的系统调校、调节回路的系统调校和报警、信号、联锁回路的系统调校
3.4.3 协助甲方做好仪表的中间交接工作
3.4.4 协助甲方“三查四定”工作,对每一个系统进行全面仔细的检查,检查施工质量是否符合《工业自动化仪表工程施工及验收规范》的规定,施工内容是否符合图纸要求,是否有不安全因素和质量隐患,是否还有未完成项目等。
3.4.5 针对查出的缺陷、问题、隐患包括设备选型、安装方式、设计缺陷等内容,协助甲方制定方案并采取相应措施予以消除。
3.4.6编制所有仪器仪表备品备件计划,协助甲方进行采购、质量验收、性能检测等。
3.5乙方服务目标
仪表五率要求达到:仪表自控率≧96%
仪表开表率≧98%
仪表综合完好率≧96%
静密封点泄漏率≦0.5%
动密封点泄漏率≦0.2%。
3.6根据甲方要求制订和设计技改方案。
确保服务内容内的所有工作在2009年4月28日前完成。并协助指导甲方开车过程中出现的生产各种事故、故障和不正常情况。
4 承包方式
4.1采取总价承包的方式
4.2甲方为乙方履行核准检查合同范围内核准检查工作提供所有的备品备件、所有的装置性材料、辅助材料和所有专用、特种机工具。
4.3以下设备、设施、服务由甲方提供:
公用工具、仪表试验仪器
安全防护用品及设备
起重机具、搭架材料和工具
办公室和办公设备
检修间和相关检修设备
住宿房间、生活设施、水电气取暖等
4.4个人工具和个人劳保由乙方提供。

 

 

大家给看看这个调试合同价格在什么价位合理?




【国货当自强】

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:54帖 | 560回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:908
  • 注册:2006年6月06日
发表于:2008-11-24 14:51:54
1楼
请有关专家不吝赐教!非常感谢提出宝贵意见!

阿影

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:63帖 | 885回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2609
  • 注册:2008年11月21日
发表于:2008-11-24 15:49:27
2楼

  我晕   真不少哦!!

 

没写出控制信号类别,乙方是不会轻易投标的!!!

阿影

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:63帖 | 885回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2609
  • 注册:2008年11月21日
发表于:2008-11-24 15:49:56
3楼
要做预算哦!!!......................

【国货当自强】

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:54帖 | 560回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:908
  • 注册:2006年6月06日
发表于:2008-11-24 16:03:11
4楼
不是做DCS,只是仪表校准和系统调试,不需要信号类别,但要熟悉系统.

【国货当自强】

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:54帖 | 560回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:908
  • 注册:2006年6月06日
发表于:2008-11-24 16:07:44
5楼
为什么没人指点啊,我来说个价吧,大家觉得50万人民币能做下来吗?

阿影

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:63帖 | 885回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2609
  • 注册:2008年11月21日
发表于:2008-11-24 18:53:47
6楼
你以为承包工程是信口开河吗?   即使是低介竞标,也要先预算一哈,,亏本的事谁想做啊?

仲儒

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:118帖 | 943回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1732
  • 注册:2007年6月28日
发表于:2008-11-24 19:13:04
7楼

涉及的内容太多了啊    不好下结论啊

 

【国货当自强】

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:54帖 | 560回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:908
  • 注册:2006年6月06日
发表于:2008-11-26 16:41:14
8楼
请注意硬性指标约束:

仪表自控率≧96%
仪表开表率≧98%
仪表综合完好率≧96%
静密封点泄漏率≦0.5%
动密封点泄漏率≦0.2%

没有这个指标约束老子5000块都能做下来。不就吃五个月的饭钱嘛~,现场放头猪就可以了。

henry851009

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 102回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:144
  • 注册:2008年5月26日
发表于:2008-11-27 12:36:53
9楼

没有这个指标约束老子5000块都能做下来。不就吃五个月的饭钱嘛~,现场放头猪就可以了。
=======================================================================

老大,很强的

张天军

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 478回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:609
  • 注册:2006年4月17日
发表于:2008-11-27 12:47:27
10楼

仪表自控率≧96% 这是不可以计算的!这参考的是中石化的标准吧!这不好说!

仪表开表率≧98%  仪表综合完好率≧96%  这点还好做!

密封点 可以造假!反正一般都不会有人查 查也是抽查

50万人民币 你找鬼来做吧!

你可以查考中石化的工程结算来计算(2002年版的)

3 压力变送器   471    471* 17.51=8427.21

5 气动调节阀   228   228*112.67=25688.76

15 热电偶及热电阻   304  304*16.95=5152.8

21 有毒可燃气体报警仪   72   72*902.22=64959.84

24 氧化锆仪表   15       15*725=10875

29 磁翻板液位计   48   48*241.33=11583.84

这是部分安装的费用 不多!

调试费用:

温度:50.64*304=15394.56

调节费用:140.56×228=32047.68

这随便就给你搞出来15W

 

 

张天军

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 478回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:609
  • 注册:2006年4月17日
发表于:2008-11-27 12:54:02
11楼

空分 还需要脱脂处理 拿钱来 ^_^!

联锁调试 报警调试 拿钱来

并协助指导甲方开车过程中出现的生产各种事故、故障和不正常情况。 不就是所谓的保运 按人头算的 拿钱来!

有毒可燃气体报警仪 送计量局鉴定(不是不作检查 是查了也是白查 没专业机构的合格证 备注:新表也不行 甲方用的话 我举报去 罚死你) 拿钱来

 

 

张天军

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 478回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:609
  • 注册:2006年4月17日
发表于:2008-11-27 12:57:54
12楼

难道没有桥架安装、电缆敷设、、 接地处理等等??? 这东西不交出去 看你怎么施工!

 

【国货当自强】

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:54帖 | 560回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:908
  • 注册:2006年6月06日
发表于:2008-11-28 09:33:46
13楼

非常感谢张天军同行给予的关注与答复。

我也认为一个正常的公司不可能以50万的价格去投标,一个公开公正的招标也不可能无知且无视工程质量的好坏。

这个标我没有拿下来,当场得到的答复是:“我们是暗标”

后来的就是他们随便说了。

张天军

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 478回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:609
  • 注册:2006年4月17日
发表于:2008-11-28 14:28:17
14楼

我还以为你是甲方 搞错了!哈哈!

wuxinihui

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 980回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1523
  • 注册:2008年11月20日
发表于:2008-12-06 12:46:36
15楼
引用【国货当自强】 的回复内容:请注意硬性指标约束:

仪表自控率≧96%
仪表开表率≧98%
仪表综合完好率≧96%
静密封点泄漏率≦0.5%
动密封点泄漏率≦0.2%

没有这个指标约束老子5000块都能做下来。不就吃五个月的饭钱嘛~,现场放头猪就可以了。



哈哈  是吗?

张天军

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 478回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:609
  • 注册:2006年4月17日
发表于:2008-12-07 17:23:27
16楼
引用wuxinihui 的回复内容:引用【国货当自强】 的回复内容:请注意硬性指标约束:

仪表自控率≧96%
仪表开表率≧98%
仪表综合完好率≧96%
静密封点泄漏率≦0.5%
动密封点泄漏率≦0.2%

没有这个指标约束老子5000块都能做下来。不就吃五个月的饭钱嘛~,现场放头猪就可以了。



哈哈  是吗?


只要不是笨猪就可以了!

zhjie

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 135回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:495
  • 注册:2003年4月09日
发表于:2008-12-08 11:41:54
17楼
安装\维修\调试工作严格分界不然无法报价,而且质量相互影响,有的仪表维修费比工程调试费用还高,亏大了!!

shaohua03102

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 63回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:45
  • 注册:2008年10月16日
发表于:2008-12-12 10:45:15
18楼
有那些做西门子PLC的工程商或爱默生DCS的工程的 提供一下了 谢谢!!!!!

stoneanrq

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2009-06-10 13:55:51
19楼
一般调试公司是这样核算成本的:按照工作量计算,普通仪表、阀门类按照每人每天200元计算;上位机这块每人每天300元。不过工作量具体怎么核算就比较麻烦了。

debalxh

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 358回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:478
  • 注册:2009年4月23日
发表于:2009-06-11 09:37:30
20楼
我是专业做ABB DCS工程商,及华东ABB最大的系统集成商,需要项目相关方案设计的可以与我联系:雷雄辉 13651917255

热门招聘
相关主题

官方公众号