如何对温度进行精确控制 点击:2033 | 回复:19



问 天

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 51回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:141
  • 注册:2008年3月16日
发表于:2008-11-23 09:41:11
楼主
我有一台老式热熔机,温度控制误差较大。当我设置100℃的时候,温度到了100℃后系统虽然断电可温度还在增加,可能会增加到120℃;当温度冷却到98℃时会重新供电。我想对其温度进行精确控制该如何实现?现温度控制模块比较老式,热电偶是两线的。请各位大哥多多指教啊!



一止

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:36
  • 注册:2008年8月05日
发表于:2008-11-24 15:07:58
1楼

第一,看你准备花多少钱做这个改造?

第二,你的精度具体是多少?

超越每一天

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 51回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:141
  • 注册:2008年3月16日
发表于:2008-11-25 11:01:43
2楼

精度正负两度左右吧,代价当然越小越好

浅醉闲眠

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:219帖 | 13148回
  • 年度积分:152
  • 历史总积分:116149
  • 注册:2002年6月21日
发表于:2008-11-27 11:50:00
3楼

建议用铂热电阻+数显调节仪实现,成本不会很高的.

芝芝

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 107回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:217
  • 注册:2005年4月06日
发表于:2008-11-27 12:48:05
4楼

设置上下线报警或者控温 大家都知道了,可是为什么断电后温度还会上升那么多?

gxr1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2008年11月22日
发表于:2008-11-27 12:57:17
5楼
温度上升是由于热惯性引起。最好用可控硅控制

shanxiaguoyang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 68回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:164
  • 注册:2008年11月08日
发表于:2008-11-27 12:57:42
6楼

你检查一下热电偶工作是否正常

二十四桥明月夜

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:114帖 | 3593回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7688
  • 注册:2008年3月16日
发表于:2008-11-27 13:02:05
7楼

容量滞后,要提前断,

qq444

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 424回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2532
  • 注册:2004年10月20日
发表于:2008-11-27 13:57:09
8楼
哪位大侠仔细讲讲处理思路啊,谢谢了

不断进步

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 51回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:141
  • 注册:2008年3月16日
发表于:2008-11-28 15:50:35
9楼

是不是整个PID控制仪会好点,具体调节看具体情况了

热电偶的好坏影响也很大的是吗?

液体电阻起动柜

  • 精华:3帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:50帖 | 1860回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2380
  • 注册:2004年11月27日
发表于:2008-12-19 10:24:27
10楼
PID调节,可控硅控制,要有钱可以。

lychang67

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 163回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:419
  • 注册:2001年2月12日
发表于:2008-12-31 23:48:39
11楼

要想控制精度高,首先必须测量准。你这里采用两线制热电阻,测温就有误差,至少要用三线制吧。

至于控制方法你就参考其他人说的吧。

nhjhgswyl123123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 161回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:259
  • 注册:2008年11月16日
发表于:2009-01-01 07:53:42
12楼
你的控制是"位式控制"  ,这种方式控制的精度很低,只能用在对温度要求不高的场合,要从根本解决问题,必须改成其它方式,比如:像5楼提到的可控硅,就能满足要求了,改造起来也不太费事,买一块带可控硅触发的程序表,将原来的接触器换成可控硅或者模块就可以了,你如果能提供原始资料,我可以给你设计原理图

cgy918

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:32帖 | 1169回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:376
  • 注册:2008年2月19日
发表于:2009-01-13 11:51:53
13楼

多试几次,凭经验设定控制值,wendu

工控老V

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 164回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:700
  • 注册:2004年6月02日
发表于:2009-02-04 11:33:08
14楼

你这种控制方式肯定是位式,现在的温控表都是智PID的,经过自整定后,设定100度时,临界时输出会慢慢变小,不会超调,你可以看下我们宇电的温控器,有什么不明白的给我来电话:15810918923

FUDEGUI

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:40
  • 注册:2006年3月26日
发表于:2009-03-15 00:30:02
15楼
用带PID智能温控表自整定后就可以了啊,在烤炉上经常用到

文彬2

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 2044回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2548
  • 注册:2009年6月24日
发表于:2009-03-15 08:41:07
16楼

用带PID智能温控表自整定后就可以了啊,最好是带SSR 驱动的,这样好些...,



整流桥

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:94
  • 注册:2008年8月22日
发表于:2009-04-04 07:42:25
17楼
用带有PID调节的温控器,我们现在公司用的就是,原来不用的时候温差都会超过5度以上,现在用PID调节一般不会超过3度,稳定时可以控制在1度之内。

控小生

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 229回
  • 年度积分:6
  • 历史总积分:162
  • 注册:2017年10月20日
发表于:2018-02-01 14:25:13
18楼


引用 芝芝 的回复内容: 设置上下线报警或者控温 大家都知道了,可是为什么断电后...


qq1062699728

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:141
  • 注册:2017年5月01日
发表于:2018-05-10 10:32:22
19楼
设置温度修正

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师