35kV及以下电力电缆热缩型附件应用技术条件 点击:216 | 回复:0



wanghuanjin

    
  • 精华:9帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:62帖 | 322回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1358
  • 注册:2004年11月30日
发表于:2008-11-19 17:59:10
楼主

35kV及以下电力电缆热缩型附件应用技术条件

中华人民共和国能源部1991-12-02批准 1992-04-01实施

1 总则
1.1 适用范围
1.1.1 本标准适用于35kV及以下塑料绝缘电力电缆热缩接头和终端头。
1.1.2 本标准适用于10kV及以下油浸纸绝缘金属护套电力电缆热缩终端头。
1.2 使用条件
热缩附件可在下列条件下正常运行:
a.环境温度-40~50℃;
b.热缩附件长期工作温度、过载温度和短路温度与其配套装配的电缆一致;
c.户外热缩终端头用于严重污秽、强烈振动、冰雪严重地区应采取相应加强措施。
2 引用标准
JB2926 粘性油浸纸绝缘金属护套电力电缆;
JB2927 不滴流油浸纸绝缘金属护套电力电缆;
GB11033 额定电压26/35kV及以下电力电缆附件基本性能要求;
GB5589 电缆附件试验方法。
3 名词术语
3.1 本标准所用名词术语(除本标准有规定外)均按GB2900•10的规定
3.2 热收缩材料
热收缩材料是以橡塑为基本材料,用辐射或化学方法使聚合物的线性分子链变成网状结构即交联,获得“弹性记忆效应”,经扩张至特定尺寸,使用时适当加热即可自行回缩到扩张前的尺寸。
3.2.1 热缩管和热缩部件(简称热缩管件)
热缩管——按电缆附件要求用热收缩材料制成的管材,如电缆终端头外绝缘热缩管、护套热缩管等。
热缩部件——按电缆附件要求用热收缩材料制成的异型部件,如雨裙、分支套等。
3.2.2 应力管
按电缆附件要求用热收缩材料制成的能缓和电缆屏蔽端部电场应力集中的管材,称应力管。
3.3 热缩附件配套用胶
3.3.1 填充胶——为消除电缆热缩附件内部气隙选用的填充材料。
3.3.2 密封胶——用于热缩附件各部件之间以及和电缆搭接处,为防止潮湿侵入选用的防潮密封胶。
3.4 电缆热收缩型附件(简称热缩附件或分别称热缩终端头、热缩接头)
用各类热缩管、应力管、分支套等部件及与其配套使用的填充胶、密封胶在现场加热收缩包敷安装在电缆上的终端头和接头。
4 产品的名称、代号和表示方法
4.1 产品名称、代号
户外电缆终端头 W
户内电缆终端头 N
电缆接头 J
交联聚乙烯电缆 Y
油浸纸绝缘电缆 Z
热收缩型电缆附件 S
4.2 产品表示方法
4.2.1 热缩管的内径以扩张后的内径A与扩张前的内径a之比即A/a表示。
4.2.2 热缩附件产品以型号、额定电压、线芯数、适用电缆截面表示,构成方法如下:

4.2.3 举例:
a.10kV油浸纸绝缘电缆120mm2的户内热缩终端头表示为:NSZ-10/3×120。
b.35kV单芯交联聚乙烯电缆120mm2的户外热缩终端头表示为:WSY-35/1×120。
5 热缩管件及其配套用胶技术要求
5.1 热缩管件及配套用胶应按本标准以及按规定程序批准的技术文件和图纸生产。
5.2 热缩管件外观应平整、光滑、无可见气泡、杂质,表面斑痕缺陷面积应不超过部件总面积的2%。
5.3 热缩管件的收缩温度应为120~140℃。
5.4 热缩管件收缩前壁厚的不均匀度小于30%。
5.5 热缩管件收缩前后长度的变化率小于±5%。
5.6 热缩管件在热冲击下应不淌流不开裂。
5.7 热缩管件在限制性收缩时不得开裂,在正常使用范围和操作下不得开裂。
5.8 热缩附件用热缩材料的物理、机械和电气性能应符合表1规定。
5.9 热缩附件用填充胶、密封胶的物理、机械和电气性能应符合表2要求。
表 1
试 验 项 目 性 能 要 求
外绝缘管 内绝缘管 应力管 导电管 护套管
硬度(邵尔A型)度≤ 80 80 80 90 90
抗张强度 MPa ≥ 8.0 12.0 10.0 10.0 13.0
断裂伸长率 % ≥ 400 400 300 300 300
热空气老化后机械性能变化(120℃,168h) — K1≥0.8
K2≥0.7 — — —
氧指数 ≥ 30 — — — —
耐油性(浸电缆油,70℃,168h) — K1≥0.8
K2≥0.7 — — —
体积电阻系数 Ω•m
≥ ≥1×1012 ≥1×1013 1×107~8 1×100~1 ≥1×1011
击穿强度 MV/m ≥ 20 25 — — 15
介电常数 — 25~30 — —
耐电痕 1A3.5级 ≥ 3.5 — — — —
注:K1为老化前后抗张强度变化率,K2为老化前后断裂伸长率变化率。
表 2
试 验 项 目 填 充 胶 密 封 胶
绝 缘 导 电 橡 塑 耐 油
针入度(25℃,100g) 60 30 20 40
软化点(环球法)℃ 80—90 80—90 80—90 80—90
浸油重量变化率 % 最大 5 5 — 5
体积电阻系数 Ω•m ≥ 1×108 1×100~2 1×1012 1×1012
击穿强度 MV/m ≥ 10 — 15 15
剪切强度 MPa — — 1.0 1.0
剥离强度 kN/m — — 5 5

6 电缆热缩附件结构基本要求
6.1 热缩终端头结构基本要求
6.1.1 热缩终端头主要由外绝缘管、应力管、分支套、雨裙等部件以及与其配套的填充胶、密封胶等材料构成。
6.1.2 6kV及以上塑料绝缘电缆、油纸绝缘电缆的热缩终端头,必须有缓和电缆屏蔽端部电场集中的有效措施,如应力管、导电分支套等。
6.1.3 油纸绝缘电缆热缩终端头在三芯分叉处应填充符合表2要求的绝缘胶,尽量减少气隙,三相分支处应确保相间距离,避免接触交叉。
6.1.4 热缩终端头各部件搭接部位必须具有良好的堵漏、防潮密封措施。
6.1.5 三芯电缆热缩终端头金属屏蔽、铠装或金属护套必须接地良好。接地引出线截面不应小于表3规定。
表 3
电缆标称截面 mm2 接地引出线截面 mm2
120及以下 16
150及以上 25
注:有特殊要求者应加大截面。
6.2 塑料绝缘电缆热缩接头结构基本要求
6.2.1 热缩接头应确保电缆各组成部份如导体、绝缘、屏蔽、内衬层、护套等各部份的接续、恢复和加强。
6.2.2 额定电压高于6kV的热缩接头,必须有缓和电缆屏蔽端部电场集中的有效措施,如制作应力锥、包敷应力带或应力管等。
6.2.3 热缩接头的附加绝缘厚度不得小于电缆工厂绝缘厚度的1.5倍,附加绝缘热缩管的层数对10kV及以下的电缆接头不宜多于二层,对35kV级电缆接头不宜多于三层。附加绝缘与电缆本体绝缘间的接触应紧密。
6.2.4 热缩接头结构应考虑挤出绝缘在运行中产生纵向回缩导致内部产生间隙的防范措施。
6.2.5 接头两边电缆铜屏蔽、铠装应分别连接不得中断,恢复铜屏蔽应采用软质铜编织带(网),确保和各相绝缘外屏蔽接触,两端与电缆铜带连接。
6.2.6 三


热门招聘