可以启动的,由于线损过大,再加上现场的诸多因数,需要降压启动,以前架设外网的时候遇到过,比如增加了设备等以外因数,还有就是农村的电网等等。采用星三角启动的办法就可以解决了,关键问题是在星形启动的时候,由于电网的电流还是有点大的,会出现接触器自行释放的现象,因此一定要挑选那些自释放电压比较低的才可以增加可靠性,转换的时间要长一些。比如20秒以上,看稳态的电流波动,然后转换三角形运行,一样要注意所有的接触器的选择,一定要释放电压低的,这个参数在很多场合被忽烈了。如果在启动的瞬间接触器老是掉,就载启动,连续不断的按按钮启动,当电机星形运转起来后就松开按钮,等待三角转换。由于你的线损过大,就只有这个办法最经济。当然,线路的损失还是大,如果电费不贵的话就这么干了。我这个办法在15年前就实现了。还有就是负载最好稳定,不要有大大的波动,防止由于线路电压波动厉害给电机带来的损耗增加以及运行可靠性的问题。最好的办法就是架设良好的大容量线路,只是实在不经济或者不方便。对付用吧。