高速计数不准 点击:1216 | 回复:21



fenhon

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:25帖 | 446回
  • 年度积分:21
  • 历史总积分:780
  • 注册:2003年1月24日
发表于:2008-11-01 13:57:37
楼主
我用台达ES的PLC,采用奥拓尼克斯NPN光电计数,每二十个产品为一个批次,PLC中用C237计数,用DHSCS 比较置位命令执行,可每做二三十个批次中总有那么一个批次中会少一个产品,恳请高手赐教!是干扰的问题么?从PLC上怎么解决?



李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2008-11-21 09:54:44
21楼
在低速计数(几十Hz)的情况下,可在计数输入端并联电容器,用以吸收窄脉冲干扰。1-4.7μF的电解电容。