高速计数不准 点击:1216 | 回复:21



fenhon

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:25帖 | 446回
  • 年度积分:21
  • 历史总积分:780
  • 注册:2003年1月24日
发表于:2008-11-01 13:57:37
楼主
我用台达ES的PLC,采用奥拓尼克斯NPN光电计数,每二十个产品为一个批次,PLC中用C237计数,用DHSCS 比较置位命令执行,可每做二三十个批次中总有那么一个批次中会少一个产品,恳请高手赐教!是干扰的问题么?从PLC上怎么解决?



山东地瓜

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 676回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1641
  • 注册:2003年5月10日
发表于:2008-11-01 14:38:18
1楼

速度如何

是不是有溢出

964200

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:18帖 | 214回
  • 年度积分:100
  • 历史总积分:1774
  • 注册:2007年3月18日
发表于:2008-11-01 14:38:26
2楼

在经济永许的话在加一套计数进行比对

fenhon

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:25帖 | 446回
  • 年度积分:21
  • 历史总积分:780
  • 注册:2003年1月24日
发表于:2008-11-02 14:31:42
3楼

速度不是太快,是计26mm*45*以上的纸箱.

我怀疑是有干扰电路,只有先换根屏蔽线做信号线试试看!

电工A

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:80帖 | 985回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1414
  • 注册:2001年12月17日
发表于:2008-11-02 17:42:17
4楼

为什么不怀疑奥拓尼克斯NPN光电

向往阳光

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:26帖 | 1321回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1463
  • 注册:2006年11月12日
发表于:2008-11-02 20:26:15
5楼
先换根屏蔽线做信号线试试看,最好监视一下程序,数值是不是一样

hele

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:49帖 | 1460回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3521
  • 注册:2005年11月14日
发表于:2008-11-06 15:15:44
6楼
监视一下程序                                

蓝天月亮

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:37帖 | 1447回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3594
  • 注册:2007年10月22日
发表于:2008-11-06 15:17:39
7楼
每秒钟的计数速度是多少个的,如果不是很快,有可能是外部与传感器的地方出现问题,引起电眼闪动

enzyh

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 320回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:739
  • 注册:2004年11月12日
发表于:2008-11-06 20:08:44
8楼

只差一个吗?

怎么看都像时序的问题。比如正在扫描时,受到扫描周期的影响?

zcl555

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 33回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:32
  • 注册:2004年4月20日
发表于:2008-11-07 10:38:55
9楼
楼主,怎么样了?解决了把方法分享一下

不是我

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 78回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:293
  • 注册:2007年12月11日
发表于:2008-11-07 15:39:49
10楼
速度不快就不要用高速计数器。普通计数器一秒中应该也可以接收多个信号的。

PSF-PLC

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 849回
  • 年度积分:5
  • 历史总积分:3567
  • 注册:2005年4月19日
发表于:2008-11-08 11:12:39
11楼
楼主,怎么样了?解决了把方法分享一下

PSF-PLC

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 849回
  • 年度积分:5
  • 历史总积分:3567
  • 注册:2005年4月19日
发表于:2008-11-08 11:13:51
12楼

速度不快可以不用高速计数。

ts12345

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:326帖 | 2215回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3943
  • 注册:2008年2月13日
发表于:2008-11-08 11:37:05
13楼

为什么不怀疑奥拓尼克斯NPN光电 ?

我用的计数器也出现过这个问题

fenhon

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:25帖 | 446回
  • 年度积分:21
  • 历史总积分:780
  • 注册:2003年1月24日
发表于:2008-11-12 21:31:36
14楼
换普通计数器好了

迷茫工控路

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:13帖 | 138回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:295
  • 注册:2008年10月28日
发表于:2008-11-13 18:22:54
15楼
可能是光电开关反应延时了,

仲儒

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:118帖 | 943回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1732
  • 注册:2007年6月28日
发表于:2008-11-13 20:45:50
16楼
情况复杂  不好说那个坏了  排除吧

ZJFZXY

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:36
  • 注册:2008年4月05日
发表于:2008-11-14 11:38:05
17楼

用屏蔽线,外加单独接地,PLC也接在同一地上.

 

sjd520

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-11-15 21:28:41
18楼

对,速度不快的话不要用高速的,

jiesheng

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 259回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:487
  • 注册:2005年11月18日
发表于:2008-11-21 09:22:02
19楼

这么慢就不要用高数计数器

jiesheng

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 259回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:487
  • 注册:2005年11月18日
发表于:2008-11-21 09:47:49
20楼

再一个就是有没有两个产品中间没有间隔而出现失误