关于CEMS系统改用单片机控制小型化的可行性分析 点击:252 | 回复:1



andyluhero99

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-10-31 16:00:15
楼主
本人在五年前曾在一家CEMS系统集成的公司工作过,因此对CEMS系统内部略有所知,虽然已经不再从事这一行已经有三年了,应朋友的要求,从开发的考虑,现拟采用单片机、对现有的CEMS系统进行控制和数据采集。
首先介绍一下CEMS的组成结构。CEMS系统有烟尘浓度监测子系统、气态污染物监测子系统、烟气参数测量监测子系统。通过在线连续采样测定烟气中上述监测项目的实时数据,并能集中采集、处理、存储和输出。系统实现完整的工况控制及状态报警,并可对需要的检测数据组合成标准数据包进行实时上传。

其中,烟尘浓度的测量原理实际上是利用一侧发射机发出的光强与另一侧接收机的光强比较来计算出来的,电路方面实际上也没有什么难度,本人曾在工作时拆过一个国内厂家的烟气测量仪器,但受限于当时对电路方面的一知半解,没有深入的进行研究,因此本人在研究生期间侧重学习了电路方面的知识,故此才说电路方面没有什么难度,大家尽可以参照一些发光二极管及光敏管的原理去做。
烟气参数测量主要是指烟气的流速,烟气温度,烟气的压力及湿度等,若是从原理的角度来讲,流速的测量实际上就是单位时间上通过某一面积的流体的流量,在实际应用中几乎所有的公司都采用了皮托管加差压传感器的方法。烟气温度测量上传感器可以采用热电阻、热电偶。但大多数从成本出发,均采用国产的热电阻PT系列。压力可采用压力传感器,湿度采用氧化锆或者湿敏元件集成的仪器。若选用的变送器只输出电压,则电压转电流4~20mA的电路比比皆是,可以参考。
现在才说到我说的重点,即气态污染物监测机柜的控制与采集电路,实际上我原来从事的公司是集成的底层,因此基本没有核心技术,但机柜里真正的核心是气态分析仪表,测CO,NO,O2等等,而且国内大多数企业都没有开发这种仪表,实际上原理是很简单的,中国目前也已经有公司在做这方面的产品了,红外的方法抑或紫外的方法抑或是电化学等等,而后续的放大滤波,数据处理显示电路就没有那么神秘了!技术在网上都可以查到。我只讲单片机控制这一段,若大家有兴趣,可以与我进行交流,andyluhero@126.com。气路方面各公司略有不同,但大同小异,我设计的控制电路如图:

其实控制的部分大多说采用PLC,我只是提出一种更基层的方法,仅供大家参考,今天就说这么多,大家若有什么不懂,发邮件继续交流。



andyluhero99

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-10-31 16:02:02
1楼

图没贴上去,还要vip,我不在这边混了


热门招聘