努力的坏蛋
请问大家一个问题、
我这现在有壹台安川变频器一直报故障OV
可是制动单元和电阻没有问题故障复位复不了位一直报OV是什么问题?
yaskawa
那你用表测下主回路是不是过电压了啊!!!!
调参数看下也行!!!!
如果电压高,那肯定是制动的问题
如果电压不高,那可能是板子的问题,查吧。。。。。。。
CTXULIANG
南飘寻梦
谢了 各位
我知道了
CEWZ
西施-西门子施耐德
jcdqgl
我们是专门维修进口变频器的请Q我:1157430568
sauuwej
是不是减速时间太短了c1-02=?
001yinyiqiang
可能是驱动板有故障 检测有问题
工控老新手
liumint150831
自封专家
dkdfcd
haotao20
OV是过电压故障,一般情况下如果变频器不运行,该故障时能够复位的。
如果故障不能复位,那请确认一下变频器的输入端电压是不是太高了。
如果电压不高,那只能是变频器出故障了。