富士FRENIC-5000G11S问题 点击:231 | 回复:2



zcl555

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 33回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:32
  • 注册:2004年4月20日
发表于:2008-10-29 01:26:06
楼主
FRENIC-5000G11S变频器不需要进入参数设置的菜单,直接用面板上的上、下键可以修改一个频率,请问这个频率怎么设置才能控制速度?

第二个问题,E01~E04设0-3,X1~X4没信号时,不执行F01/C30的频率,是什么原因?



yuanle

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 10208回
  • 年度积分:2747
  • 历史总积分:48332
  • 注册:2005年4月22日
发表于:2008-10-29 09:11:25
1楼

对于问题1? 将参数F01设定为0,即键盘面板上下键进行操作

对于问题2? 要执行设定频率2,那么就需要在E端子功能设定上选取35功能。

以上

老菜鸟

  • 精华:22帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:301帖 | 8609回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24924
  • 注册:2003年6月15日
发表于:2008-10-29 09:46:54
2楼

1、E01~E04依次设置为0~3,F01设定为0的情况,仅当X1~X4没有信号时,面板上的上、下键才可以修改当前运行频率。

2、E01~E04依次设置为0~3,X1~X4没信号时执行的是F01设定的频率。你现在F01设置是什么,有没有进行相应的给定?

........要执行频率设定2,那么就需要在E05~E06其中一个端子功能设定上选取11或35功能。设定11时,不输入信号则把F01作为当前频率,输入信号则把C30作为当前频率。而设定为35时,就是设定为11的反逻辑。