抓斗变频改造的4绳受力平衡问题该如何解决? 点击:217 | 回复:3



zjl2008

    
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:423帖 | 3890回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7026
  • 注册:2003年5月05日
发表于:2008-10-22 20:13:42
楼主

抓斗由主卷电机和开闭电机控制,当抓完料后起升时,主卷电机和开闭电机同时运行,达到提升的目的,但抓完料后主卷钢丝绳往往是松弛的,这时一起运行,开闭钢丝绳往往独自受力,即2股绳受力不均匀,这对钢丝绳使用寿命来说是有影响的,老式系统往往靠操作工的经验来配合操作2机构,但是采用变频器控制后,应该可以解决该问题。

哪位行家可以讲讲该如何实现4绳受力平衡,主卷变频器和开闭变频器该如何控制?之间用哪种方式来建立联系,达到2变频器在提升时能够均衡出力?




我不是秘密

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 754回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1206
  • 注册:2008年2月11日
发表于:2008-10-22 20:30:34
1楼
期待结果中??????????????????????

wfq790416

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 27回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:139
  • 注册:2006年6月20日
发表于:2011-12-17 20:32:31
2楼
闭斗结束后启用力矩跟踪功能即可实现

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2011-12-17 21:07:59
3楼
自动控制系统,可以检测张力,模仿“老式系统操作工的经验来配合操作2机构”。