电磁流量计 点击:323 | 回复:9



神奇88

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:78帖 | 613回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1244
  • 注册:2008年1月24日
发表于:2008-10-22 13:47:41
楼主

我公司有一台8712电磁流量计在工作时,发现信号越来越小,请问各位高手这是怎么回事?????

?




whocares

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-10-23 14:04:25
1楼
8712?谁家的啊?

小小流水

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 83回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:347
  • 注册:2005年11月26日
发表于:2008-10-30 15:53:57
2楼

看看电极是不是结垢了

?

whs1

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:211帖 | 1549回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4616
  • 注册:2005年4月10日
发表于:2008-10-31 10:21:41
3楼

看看有没有强电磁干扰,管道有没有气泡,如没有说明表本体坏了。

神奇88

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:78帖 | 613回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1244
  • 注册:2008年1月24日
发表于:2008-11-05 11:59:03
4楼

罗斯蒙特的。...............................

神奇88

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:78帖 | 613回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1244
  • 注册:2008年1月24日
发表于:2008-11-05 12:00:48
5楼

还是个分体的............................

找不出毛病来,只有上来找高手帮忙了

 

广州

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:85
  • 注册:2008年8月05日
发表于:2008-11-05 14:37:12
6楼

电极消磁了,很多电磁流量计都有这种现象

广州虹润  小王  15989299025

belite

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 236回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:982
  • 注册:2004年9月20日
发表于:2008-11-05 16:25:50
7楼
i没说明白,是什么信号越来越小。

belite

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 236回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:982
  • 注册:2004年9月20日
发表于:2008-11-05 16:27:28
8楼
以及外界条件等等。j

zfren65

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2005年11月20日
发表于:2008-11-05 16:39:50
9楼

哪位大侠使用过平衡式流量计?效果如何?