当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
变频与传动
我要发帖
请教:变频器频率运行多大范围较合理?
点击:
262
| 回复:
2
浪迹&天涯
关注
私信
精华:16帖
求助:0帖
帖子:553帖 | 623回
年度积分:0
历史总积分:3716
注册:2007年10月18日
发表于:2008-10-18 11:04:30
楼主
???? 一般变频器频率运行多大范围较合理?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
cdust
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:37帖 | 1817回
年度积分:0
历史总积分:2396
注册:2005年12月22日
发表于:2008-10-18 11:41:05
1楼
5-50HZ????????????????????????????
回复
引用
举报
korea1
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:16帖 | 217回
年度积分:0
历史总积分:421
注册:2001年9月30日
发表于:2008-10-20 00:11:41
2楼
只要电机能承受,400V变频器0-400HZ都可以,主要看低速时的发热跟高速时电机轴承及震动,如果超过100HZ,建议使用变频专用电机