S7200和S7300在模拟量量程上的区别 点击:1257 | 回复:25



CPU-315 2DP

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 100回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:105
  • 注册:2007年5月21日
发表于:2008-10-14 16:55:12
楼主
请教200和300在模拟量量程上的区别!!谢谢回复



chenjun

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 133回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:227
  • 注册:2005年9月29日
发表于:2008-11-21 16:31:02
21楼
S7-200中0 - 20mA的信号对应于数值范围0 - 32000;4 - 20mA的信号,对应的内部数值为6400 - 32000。

S7-300中0 - 20mA的信号和4 - 20mA的信号对应的都是0-27648。

PSF-PLC

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 849回
  • 年度积分:5
  • 历史总积分:3567
  • 注册:2005年4月19日
发表于:2008-11-25 09:46:34
22楼
S7-200中0 - 20mA的信号对应于数值范围0 - 32000;4 - 20mA的信号,对应的内部数值为6400 - 32000。

PSF-PLC

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 849回
  • 年度积分:5
  • 历史总积分:3567
  • 注册:2005年4月19日
发表于:2008-11-25 09:47:14
23楼
S7-300中0 - 20mA的信号和4 - 20mA的信号对应的都是0-27648。

86048757li

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2008年9月12日
发表于:2009-06-25 21:22:01
24楼

请教是怎么样算的,公式有吗?谢谢各位

tuzili

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 115回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:218
  • 注册:2006年4月12日
发表于:2009-06-26 11:27:56
25楼
比例计算就可以了,简单的