关于FC105和FC106的使用,可以参考这个:http://www.gongkong.com/Common/ShowDetails.aspx?contr=DatumView&ElementID=2008090122334500001
先说AIW吧。比如,传感器是0~20mA输出,0~100Mpa的压力变送器。对应PLC模拟量采集数据就是
0Mpa对应0mA对应AIW读数=0
50Mpa对应10mA对应AIW=16000
100Mpa时对应20mA对应AIW=3200,
举例,当读取AIW是8000时。则表示这个时候压力传感器在8000/(32000-0)=0.25=1/4的位置。这个时候就如指针压力表一样指在1/4的位置是25MPa。转换方式就是
[(8000-0)/(32000-0)]*(100Mpa-0Mpa)=25Mpa.
假如换成是4~20mA的表则由于下沿是4mA。而模拟量采集模块只能0~20mA。这个时候就要换算:
4mA/20mA=0.2=1/5时AIW=0.2×32000=6400。
代入上面的表,[(8000-6400)/(32000-6400)]*(100Mpa-0Mpa)=6.25Mpa
对于输出其实类似。输出是0~20摄氏度,对应0~10V对应AQW就是0~32000。
假如要控制在8度,也就是要输出4V,也就是要给AQW数值是12800。