先说AIW吧。比如,传感器是0~20mA输出,0~100Mpa的压力变送器。对应PLC模拟量采集数据就是
0Mpa对应0mA对应AIW读数=0
50Mpa对应10mA对应AIW=16000
100Mpa时对应20mA对应AIW=3200,
举例,当读取AIW是8000时。则表示这个时候压力传感器在8000/(32000-0)=0.25=1/4的位置。这个时候就如指针压力表一样指在1/4的位置是25MPa。转换方式就是
[(8000-0)/(32000-0)]*(100Mpa-0Mpa)=25Mpa.
假如换成是4~20mA的表则由于下沿是4mA。而模拟量采集模块只能0~20mA。这个时候就要换算:
4mA/20mA=0.2=1/5时AIW=0.2×32000=6400。
代入上面的表,[(8000-6400)/(32000-6400)]*(100Mpa-0Mpa)=6.25Mpa
对于输出其实类似。输出是0~20摄氏度,对应0~10V对应AQW就是0~32000。
假如要控制在8度,也就是要输出4V,也就是要给AQW数值是12800。
先说AIW吧。模拟量输入模块的量程有dc 0~10v? 0~5v?? 0~1v?? 0~500mv?? 0~50mv???? _+2.5v??? _+5v??? _+1v?? _+500v??? _+250mv??? _+100mv??? _+50mv??? _+25mv??? 0~20ma?? 4~20ma等。量程采用模块上的DIP开关设置。模拟量输入模块单极性全量程输入范围对应的数字量输出为0~32767。双极性全量程输入范围对应的数字量输出为-32767~+32767
例如压力变送器0~10mpa的输出信号为dc4~20ma??? 4~20ma对应的数字量为6400~32000以下跟6号楼一样
能力有限仅供参考