两台GOT1000 连接Q系应用 点击:515 | 回复:3



zhouccch

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:56帖 | 208回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:598
  • 注册:2002年8月28日
发表于:2008-10-05 14:22:54
楼主

       我现用两台GOT 1000 和Q01CPU通信,方式用RS232和Q01CPU通信,屏一和屏二用RS422通信,,现在屏一和Q01CPU通信正常,屏一和屏二的RS422通信不上,屏一的设置I/F1:1  I/F2:9  ,屏二的设置:I/F1:9  I/F2:1,估计是RS422通信线的接法有问题:想确认一下:我现在的接法是:1-1   2-3  3-2 4-6 5-5 6-4 7-8 8-7       (1对1    2/3交叉  4/6交叉  5对5  7/8交叉),不知道对不?这个也是贵司告知的接法,   急!1

 

谢谢!                                                    

                                                                                              周工:13318221550




bao_HiHi

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 157回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:225
  • 注册:2004年7月26日
发表于:2008-10-06 08:58:28
1楼

ZJZC

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 3984回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4895
  • 注册:2004年10月18日
发表于:2008-10-06 09:01:02
2楼
呵呵;PLC与第一台屏用RS232的话,第二台屏与第一台就要用RS422;

bao_HiHi

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 157回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:225
  • 注册:2004年7月26日
发表于:2008-10-06 09:01:22
3楼

和Q01CPU直接屏的设置应是I/F1:9  I/F2:1.

另一屏的设置应是I/F1:1  I/F2:0