施耐德ATV61变频器使用PID控制时,能否通过逻辑输入状态的改变,使变频器开环运行,PID不作运算?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
newchp
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:113帖 | 3966回
年度积分:0
历史总积分:9364
注册:2006年7月15日
发表于:2008-10-03 19:41:58
1楼
开环那就不是PID控制了
回复
引用
举报
季全共
关注
私信
精华:8帖
求助:1帖
帖子:121帖 | 608回
年度积分:0
历史总积分:1945
注册:2005年11月04日
发表于:2008-10-05 18:06:41
2楼
目的很简单:
就是需要时闭环工作
不需要时开环工作
开环与闭环可以通过变频器逻辑输入LIX自由转换
(无需经过专门的PID控制器或PLC控制)