点击:88 | 回复:2



季全共

    
  • 精华:8帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:121帖 | 608回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1945
  • 注册:2005年11月04日
发表于:2008-10-03 19:39:05
楼主
施耐德ATV61变频器使用PID控制时,能否通过逻辑输入状态的改变,使变频器开环运行,PID不作运算?



newchp

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:113帖 | 3966回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9364
  • 注册:2006年7月15日
发表于:2008-10-03 19:41:58
1楼
开环那就不是PID控制了

季全共

  • 精华:8帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:121帖 | 608回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1945
  • 注册:2005年11月04日
发表于:2008-10-05 18:06:41
2楼
目的很简单:
就是需要时闭环工作
不需要时开环工作
开环与闭环可以通过变频器逻辑输入LIX自由转换
(无需经过专门的PID控制器或PLC控制)