6ES7-331-7KF02模拟量输入模板问题 点击:407 | 回复:3



liuzhou1977

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-09-30 23:00:58
楼主
6ES7-331-7KF02模拟量跳线是四线制的,测量流量信号,接线没有问题,前2天还直接给板子加4-20mA信号,读数都对。今天接上流量传感器,无故障信号,但是所有通道输入为7FFF。求助故障可能原因。



千山独步

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:159帖 | 3098回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:21261
  • 注册:2007年2月02日
发表于:2008-10-01 19:53:56
1楼

那现在直接给板子加4-20mA信号,读数正常吗,如果正常的话,检查外部接线,或流量传感器

plate_mill

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-10-02 09:00:31
2楼
检查外部线路,可能是流量计有问题或线路断路

小洋人

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:18帖 | 88回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:375
  • 注册:2006年3月22日
发表于:2008-10-02 20:23:03
3楼

是不是你的外部信号没有带24V啊?