楼主
单位新推出的一款工业以太网交换机在一段时间内经常因死机而返修,开始不知何故,后发现这些设备主板3.3V普遍偏低,有的3V不到,其主要原因是DC3.3V接线过细,设备在客户中使用时光口和电口都会接上,负荷电流很大,DC3.3V接线过细承载不了而造成设备死机,设备在调试阶段电口用得少而查不出问题。故障原因一经查出,公司目瞪口呆,有一千多台设备DC3.3V接线都不规范,这些设备都存在质量隐患都会陆续返修,好在公司及时总结工作,虽然损失较大但对公司业务没多大影响。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
楼主最近还看过
·
第二届智造工程师节投票启动&周周有礼!
郭庆党
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 321回
年度积分:0
历史总积分:415
注册:2007年10月08日
发表于:2008-10-01 11:35:52
1楼
电压越低,电流越大,导线截面积要求越大。
回复
引用
举报
binxiao3721
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 175回
年度积分:0
历史总积分:234
注册:2008年7月26日
发表于:2008-10-01 11:53:19
2楼
教训啊,大家都该吸取
顶一下。
回复
引用
举报
laoyu1970
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 458回
年度积分:0
历史总积分:562
注册:2008年4月12日
发表于:2008-10-02 09:31:04
3楼
引用binxiao3721 的回复内容:
教训啊,大家都该吸取
顶一下。
回复
引用
举报
99999
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:21帖 | 1126回
年度积分:0
历史总积分:2627
注册:2007年11月20日
发表于:2008-10-02 17:14:06
4楼
电压过低,对设备的危害是很大的
回复
引用
举报
li思考着
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:29帖 | 372回
年度积分:0
历史总积分:1156
注册:2005年6月09日
发表于:2008-10-06 21:02:51
5楼
引用郭庆党 的回复内容:电压越低,电流越大,导线截面积要求越大。
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
电缆线路日常维护三点要素
[2079]
有关我们办公室电源的一些奇...
[4253]
控制柜内的电线用什么规格
[2070]
请教!把220VAC变为380VAC?
[1765]
如何解决接线端子的三种常见...
[1084]
有了原理图如何设计电气柜 ?...
[1008]
(已结束)电源电器擂台第五十...
[1794]
(已结束)电源电器擂台第二十...
[3026]
三相交流电动机性能参考
[2083]
求助:为什么饶线式异步电机串...
[2116]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号